[GB灯具] led筒灯线径要求

[复制链接]
发表于 2012-3-19 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 xqaql 于 2012-3-23 22:59 编辑
  n  P' m! B3 ~0 E, q! Y
. O$ w3 b  B1 {1 }( P5 f. P# KLED筒灯电源盒(不锈钢,有接地端)通过M3螺丝固定在灯体上,电源(隔离电源)输出0.38A,DC26-48V,输出线从电源底部进入灯体(灯体底部有个6mm直径的孔),现在输出线为0.5mm2高温线,再外套玻纤护套管。' R# e: p9 ]# D, e/ E
现有以下几个疑问:1.这样能否达到双重绝缘的要求,是否符合安规。   2.电源输出线能否用改用0.3mm2(我看到国标好像要求大于0.4mm2,不知是否正确). x8 M* P- r% N3 k. |0 D1 v
. v) J5 e9 O3 t: T* o$ T6 T

5 w7 S7 Q( k( r" I6 o$ P! h2 p( Z2 @$ T+ s  F

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-19 17:03 | 显示全部楼层
双重绝缘是达到了,线径的话还是要不低于0.4
发表于 2012-3-19 17:14 | 显示全部楼层
我说下我的看法,不对的请高手指出。6 Y2 M; I- X2 Q8 a$ Y6 E+ N
1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本身有认证)一起,满足双重绝缘的要求。但是楼主,你输出电压并不属于高压,为什么还要满足双重绝缘的要求?难道电源是非隔离?. U6 Y7 c5 U# f& q( B& e8 x5 V2 S
2、电源输出线可小于0.4mm2,请看GB7000的5.1.3.2。# U, g/ P* ~* j& P  D
另外,如果申请3C,选线时要用有3C认证的线。电源用不锈钢外壳,不知电源和外壳之间是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:47 | 显示全部楼层
novice-safty 发表于 2012-3-19 17:14 , x5 {7 ~) S5 R5 x1 w/ w% j
我说下我的看法,不对的请高手指出。9 N0 o8 ^7 i% e
1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本 ...
/ l' v) s- m7 k& q: g
关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说标称截面积:最小0.4mm2        ! c9 j2 x$ Z9 ?& M* w
额外问一个问题:5.3.1.1中的固定式灯具的通过式布线:最小1.5mm2     是什么意思,怎么理解?
5 k+ u) r1 U5 G- k/ ^3 `. ]/ L% {" Q0 J) h; o+ i* W; b
0 b+ _1 `! W6 C. \- @  {5 }
至于外壳和电源处理看下图:) R! p. d5 |, F9 C5 }

) T0 W) T6 y  L

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-20 08:21 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-19 20:47
. U4 g9 b3 @8 p" d7 k6 ^! z' x# x6 k关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说 ...

5 u. b& {8 a: A& E1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等" s6 A% X% ]. r& o! Q& l
2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没有任何电气连接,这种情况下(且是固定灯具)下,这个线径至少为1.5方
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:35 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 08:21 # k1 K6 M3 R0 N  v8 z7 _
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等/ a( p# g9 C) t. X: y  U$ U
2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没 ...
, m/ P( u" N; b: q2 r
前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?               固定布线连接的接线 是什么接法,能否给我举个范例。6 t8 z: G( d$ z8 z
           2.额外问个问题:这个电源盒是不锈钢材质(有接地),有没有标准要求外壳厚度的?  我看到UL好像要求0.66mm。     
6 w: b$ j  Q6 V) n5 N0 w4 x

. d2 n- I) S! C) P5 m- O' i* d4 f
发表于 2012-3-20 10:44 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-20 09:35
* H2 I% K  M8 M. M/ x前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?  ...

. p3 K0 e( e3 S- r  |0 t回答你固定布线的问题吧) o5 v4 f2 e% f- R0 }0 n
固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。 / ]3 E2 K6 J! H8 i0 T- l% {
控制器,或者固定式灯具会采用这种接线方法。
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:51 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 10:44
6 q% V' F4 X7 R. _( v- D回答你固定布线的问题吧
; ~0 J; p: A* ^3 d+ e  a4 w固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。   G, r' ~5 d6 I7 ~9 O$ d7 Q9 v
控制器,或者固定 ...

2 g: q: Z# t7 G/ L" z: r也就是这个筒灯的出线不符合固定布线连接,线径要求>0.5mm
! }! L; P# B1 z4 `2咯
发表于 2012-3-21 08:51 | 显示全部楼层
纤维管要符合EN60598-1:2008 4.9的要求