广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 xqaql 于 2012-3-23 22:59 编辑
" s8 ]: c: }6 Y) Y2 @( Z  V
% X+ W! e! V+ E- H  HLED筒灯电源盒(不锈钢,有接地端)通过M3螺丝固定在灯体上,电源(隔离电源)输出0.38A,DC26-48V,输出线从电源底部进入灯体(灯体底部有个6mm直径的孔),现在输出线为0.5mm2高温线,再外套玻纤护套管。
3 Q2 \& W4 F. X1 ?# c2 ?: R现有以下几个疑问:1.这样能否达到双重绝缘的要求,是否符合安规。   2.电源输出线能否用改用0.3mm2(我看到国标好像要求大于0.4mm2,不知是否正确)
9 {* L" z$ v- `" y. T# l, N3 F% g6 d( O
8 n) }) k) x4 _0 F: ^" ^
. Q  U8 n' j4 D1 c/ m

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-19 17:03 | 显示全部楼层
双重绝缘是达到了,线径的话还是要不低于0.4
发表于 2012-3-19 17:14 | 显示全部楼层
我说下我的看法,不对的请高手指出。
5 {, x& P6 w# r, M) V( L7 E1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本身有认证)一起,满足双重绝缘的要求。但是楼主,你输出电压并不属于高压,为什么还要满足双重绝缘的要求?难道电源是非隔离?2 S" Y1 T. L- R9 J5 p0 A' ?
2、电源输出线可小于0.4mm2,请看GB7000的5.1.3.2。$ a; l  Z2 F8 }1 k" g# \
另外,如果申请3C,选线时要用有3C认证的线。电源用不锈钢外壳,不知电源和外壳之间是怎么处理的?
 楼主| 发表于 2012-3-19 20:47 | 显示全部楼层
novice-safty 发表于 2012-3-19 17:14 " a. [5 ~1 b  P3 x" e
我说下我的看法,不对的请高手指出。. H" ^, r  v2 `. u2 `% |  a
1、对附加绝缘进行2U+1750V的高压测试,如果OK,则和基本绝缘(线材本 ...

; z, j, ]$ b) E关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说标称截面积:最小0.4mm2        * H& W/ K- D2 j
额外问一个问题:5.3.1.1中的固定式灯具的通过式布线:最小1.5mm2     是什么意思,怎么理解?, s3 _2 _5 v7 u. {1 ?0 Z. F
* \( E0 u1 ^# z

9 t1 s+ ?0 B1 ^4 Y0 n; @" Z, L至于外壳和电源处理看下图:
; u. @; s1 k5 z7 j- n4 Z9 h
4 B: C" \2 F9 `+ `, [

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2012-3-20 08:21 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-19 20:47
3 T8 p6 G8 h: D! q$ @5 j5 x+ G关于第2点: GB7000的5.3.1.2中说通过一个内部的限流装置与固定布线连接的接线是什么意思?  5.1.1.1又说 ...

& R) R! k  Z5 D6 o8 w1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等7 `8 e- x+ i$ J6 }) d9 M1 X
2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没有任何电气连接,这种情况下(且是固定灯具)下,这个线径至少为1.5方
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:35 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 08:21 # W' g( C2 D7 A. o8 }1 f" X  M
1)这个固定布线的前端有限流装置-如保险丝等
4 d. C2 i! K; n2 E+ i! D2)通过试布线,比较常见的就是穿过接线盒,但是与接线盒没 ...
4 ^. c& s( i: \9 x' V$ t$ }
前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?               固定布线连接的接线 是什么接法,能否给我举个范例。! _) E; k  r* t0 v2 E7 A( I) ?
           2.额外问个问题:这个电源盒是不锈钢材质(有接地),有没有标准要求外壳厚度的?  我看到UL好像要求0.66mm。     
  y- L5 R0 J& m% X

8 G6 O. c+ v" ^: I8 c  W8 ^$ q6 {
' F) U. W& n$ `/ N8 j0 N
发表于 2012-3-20 10:44 | 显示全部楼层
xqaql 发表于 2012-3-20 09:35
, ~2 w( v* B4 a, \! i& u* L0 |/ @前辈:1.固定布线的前端有限流装置-如保险丝等  电源肯定加了保险丝,也就是说符合前端有限流装置是吗?  ...
6 K0 L- C; G4 L. B
回答你固定布线的问题吧
! e, \4 a9 O: V: J" ]7 V* k3 _固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。
, H2 B% k7 g0 N5 \控制器,或者固定式灯具会采用这种接线方法。
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:51 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2012-3-20 10:44 " _$ a% j, e" u7 }0 j! `5 h
回答你固定布线的问题吧" L4 p" u1 ^( H
固定布线一般基本绝缘的线,然后通过墙面安装的接线槽安装。
) A+ C! _2 T- U# S4 X控制器,或者固定 ...

8 ~& ?+ w9 e4 U& [6 j也就是这个筒灯的出线不符合固定布线连接,线径要求>0.5mm+ n- O/ ]  i' H( r
2咯
发表于 2012-3-21 08:51 | 显示全部楼层
纤维管要符合EN60598-1:2008 4.9的要求