本帖最后由 329485466 于 2012-2-17 19:54 编辑 ) w9 ~' ?! S( q
88169103 发表于 2012-2-17 15:16 + ~1 D" n2 `& N* ]: i9 @
但是带载的话就会测到其它仪器的漏电流啊 $ l2 t# t" j" Y0 b! ?$ W
/ k; r% y- Q% e# S% r( U) S
像漏电流和电容放电都是不需要带载的,假如电子负载的端口本来对PE有漏电流的话,这样测出来的结果回偏大。最好是负载都不要接。7 r# [8 p. g, q( x7 T, D Y
简单的说下950中单相TN/TT漏电的测试方法,三相设备有兴趣的话再讨论
- n8 U% b/ e U' y/ o0 M; k1.漏电流通常由Y电容和杂散电容,变压器耦合电容等形成。
: C \4 a& v2 y- o2.根据容抗公式Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C)可以看出漏电流等于2×π×f×C×U,这就说明漏电流和输入电压和频率有关。
4 p) X# c# n; k s; Z' ?) b测试时就需要选输入频率的最高频率,电压就需要电压上限(或额定值)加上容差。: A2 }8 t: i# m$ t) [7 b
3. 选什么样的仪器:首先我们需要一个电压和频率可调的电压源;测试电压和频率,我们需要一块万用表,测试漏电流我们可以用228表来代替标准中网络。. A' G+ L! o9 \+ F& N
4.方法:将设备按如图所示连接,a.测试外壳漏电流时,将PE线断开,228 串在其中(没有接地线的话就不说了,一支表笔接电源输入PE,一支表笔接样机壳,塑料壳的需要贴铜箔等)b.测试输出等可接触端口时,有PE线的话,需要将PE线接上,228表一支表笔接电源输入PE,一支表笔接样机可接触端子。c. 将L和N反接按上重测一次。(具体看IEC60950-1:2006 5.1节)
* M+ U" Y% u+ O& ~7 F# s4 G( y8 q
$ ]9 G( r1 N' J
* a k9 a. ?, k, V欢迎补充一起学习!
, ~! R9 h. t7 y* Z& L# Z- n1 ?% c |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规
x
|