GB/T 5023.1-2008中的第3.1 产地标志和电缆识别1 r- V2 R, [+ T& m' C9 j
电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,厂名标志可以是标志识别线或者是制造厂名或商标的重复标志。产品型号表示方法见附录A。
+ m# f0 Q9 g2 E5 V. e导体温度超过70℃时使用的电缆,其识别标志可以用型号或者用最高导体温度表示。' x: K( Q" p- @
标志可以用油墨印字或采用压印凸字在绝缘或护套上。) [6 K7 S, g }6 s& W) e7 M, A) {& }
==》条款里没有规定电缆线身上一定要印规格里的芯线数和截面积。, \6 J. h. U( r Q6 K5 Q5 Z
" A" n" A$ |8 j6 U
第3.2条款 产品表示方法. w# _1 k% p( g2 a. t" m
产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压,芯数和导体标称截面积等。/ w# }+ Z; a! Z3 L! m) |
电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地标签或标志。
+ c1 i7 e* Y& Q' ?0 U==》表示方法一般用在文件里或者产品标签,包装标识上。3.2也只明确了规格- I% ?8 w! ~. [* \& y
要体现在包装上。& T+ x& m) l+ Q0 v4 }) ?/ h- ]
因此,线身上没有印芯数和导体标称截面积,应该是可以接受的。 |
|