GB/T 5023.1-2008中的第3.1 产地标志和电缆识别) S8 y+ n: ^' v
电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志,厂名标志可以是标志识别线或者是制造厂名或商标的重复标志。产品型号表示方法见附录A。
3 p* c; J/ _' a d# L" | @9 M& S. u导体温度超过70℃时使用的电缆,其识别标志可以用型号或者用最高导体温度表示。0 R4 c! _7 P! y0 m$ M6 m2 W2 f
标志可以用油墨印字或采用压印凸字在绝缘或护套上。
1 `- F- c, k |5 M; _/ g/ S==》条款里没有规定电缆线身上一定要印规格里的芯线数和截面积。# l" v! _' F" Q! {8 i, G
6 B$ w+ T6 G2 I& q
第3.2条款 产品表示方法
& w: W( `2 m5 O, R9 D产品应用型号、规格和标准号表示。规格包括额定电压,芯数和导体标称截面积等。1 \: h) [. B7 R
电缆包装上应附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地标签或标志。
# h N( ]6 E! ?# ^4 u; `==》表示方法一般用在文件里或者产品标签,包装标识上。3.2也只明确了规格
- g' ~( `* [& m( Y$ ~要体现在包装上。
7 x& I0 `5 l! o6 T3 l6 h2 l因此,线身上没有印芯数和导体标称截面积,应该是可以接受的。 |
|