UL1310 PCB上间隙的考量, 确认间隙,首先要确认工作电压,工作电压是PCB上某两点实际测试的电压吗?
; w9 M9 y5 |6 m" y因为我看到 UL1310 CLS24.2 h)写到, 额定电压也要考虑。
. ]8 m4 F- i: _) q8 \
# C% f* ~" w% w2 j
沙发
发表于 2012-1-11 11:43 | 只看该作者
按照实际测试的电压值,不过这个距离一般很难满足,需要靠做短路测试来判断。( h0 [' j- \/ m, i
如果考虑加拿大,保险丝前和保险丝两端必须满足距离要求。

评分

参与人数 1安规金币 +1 收起 理由
jsspace + 1 赞一个!

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2012-1-11 13:33 | 只看该作者
craigyu 发表于 2012-1-11 11:43 & E4 i' W. q; G1 q- m  j8 L4 L
按照实际测试的电压值,不过这个距离一般很难满足,需要靠做短路测试来判断。
$ M+ T) H% H7 h% Y5 U如果考虑加拿大,保险丝前和 ...
( U- u: M& i' k  d* ^* i9 a$ A
PCB上变压器的初次级,不管在什么条件下都要满足表24.2的要求吗?
地板
发表于 2012-1-11 15:39 | 只看该作者
是的,PCB上初次级之间不允许做短路测试,在不考虑UL840的条件下,要满足24.23 ?& S$ c1 v2 H8 i6 q9 _$ _  B+ Q

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
jsspace + 4 很给力!

查看全部评分

5#
发表于 2012-2-2 10:37 | 只看该作者
PCB初次极不做短路, 也就是说变压器不用做吗?
6#
发表于 2012-2-3 09:54 | 只看该作者
Jewel 发表于 2012-2-2 10:37
9 s( B: u$ p- d9 m( N1 fPCB初次极不做短路, 也就是说变压器不用做吗?
- D3 x: I4 i( m; y* I# Y8 l
你是指变压器引脚间的短路?
- c, L2 |  T/ k5 ?这个看工程师的考量,有必要还是要做的,但是初级跟次级之间跨接的短路是一定没有的
7#
发表于 2012-2-3 10:51 | 只看该作者
我在這裡也請教一個問題:UL1310相對應的CSA標準不允許INPUT 277V嗎?謝謝
8#
发表于 2012-2-3 11:16 | 只看该作者
vickywu 发表于 2012-2-3 10:51
" O# Y+ r( c8 O& |! B我在這裡也請教一個問題:UL1310相對應的CSA標準不允許INPUT 277V嗎?謝謝
5 q6 {7 g# n- Y1 e" S9 o7 s
UL 1310也不可以吧