如果III类结构的导体是可触及的,无疑是不合格的。
" t& E! }+ A, ]4 H# C Z如果此III类结构安全按带电部件的要求进行了防护,无疑是合格的。
- T. X2 E2 {/ v' D但是有第三种情况:III类结构仅由基本绝缘进行防护。) }1 ?6 o) \) O
按标准的条文:
8 |, f* C' d+ L" L- ]如果III类结构的导体全部由基本绝缘防护,按标准也是不合格的。因为III类结构的导体与带电部件不是由双重绝缘或加强绝缘隔离,因此III类结构的导体也应视为带电部件,这样仅由基本绝缘进行防护就不行了。) Y- C2 e6 a8 `6 e, d8 K: x
( M: D, Y4 O3 Q7 d6 {
可是我觉得此时有三层防护了,应该是可以的。也就是说此时的III类结构不必由双重绝缘、加强绝缘或基本绝缘加接地进行防护,而只要由基本绝缘进行防护就可以了。