经常看到电源线上300/500V标志,请问是依据哪个标准?
发表于 2011-12-5 16:08 | 显示全部楼层
很多标准里面的电源线都有U0/U
发表于 2011-12-5 20:38 | 显示全部楼层
比300/300V厚点,粗点
发表于 2011-12-9 14:13 | 显示全部楼层
GB5023.5
发表于 2011-12-9 14:18 | 显示全部楼层
60227-5 或60245-4
发表于 2011-12-9 15:14 | 显示全部楼层
电源线橡胶IEC60245,塑料IEC60227前面300V单相电压,后面500V是相电压,不要超过是电压规格均能使用
发表于 2011-12-9 15:26 | 显示全部楼层
学习了……
+ M/ T" j: e1 o. D4 m
发表于 2011-12-13 10:22 | 显示全部楼层
线电压和相电压,相电压=根号3倍的线电压
发表于 2011-12-15 15:58 | 显示全部楼层
电源线橡胶的IEC60245,PVC 的IEC60227,300/500是53号线,300/300是52号线
发表于 2011-12-31 08:37 | 显示全部楼层
国标是5023,IEC如上面说的,另外VDE好像是0281