火花等级
B% ?7 ?+ ]/ p6 R1级 ) }. l, f0 {/ X; K1 }
a.无火花 . j h7 V4 i6 G% H8 }' v( s
b.换向器上没有黑痕及电刷没有灼痕) U9 O0 Q3 O& A6 w0 {
: {1 c' P2 u7 p6 N6 V6 ~" ~
1—1/4级 , l' m# b* J$ A U/ N, g
电刷边缘大部分有点状火花(约1/5至1/4刷边只有断续几点) 0 ]+ ~" L1 q( j& T$ l: n1 d4 ]" X, z5 `
. |) }7 X, F8 a" E# j8 U/ h" l b1—1/2级 N% n V( z' Q" T
a.电刷边缘大部分(大于1/2刷边)有连续的较稀的颗状火花
7 R- E7 O- Z% O0 c+ zb.换向器少年宫有黑痕,但不发展,用汽油擦其表面即能消失,同时在电刷表面有轻微灼痕, $ _& \. K7 H6 m/ f6 d, Z5 s5 H
. C0 E6 w- ~3 ]( H/ q; ~* W7 ]
2级 5 a" U. F/ W+ h8 I2 S+ n# Y
a.电刷边缘全部或大部分有连续的,较密的颗粒火花,开始有断续的舌状火花
# D4 L" |7 N( N/ nb.换向器上有黑痕,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕,如短时出现这一火花,换向器上不出现灼痕,电刷不烧焦或损坏
9 H3 E6 R8 s4 o! ?! ` _
3 M! t# H1 P; P+ t7 i M# M! b3级
6 S4 y3 R9 f) _+ A2 e3 Z9 W5 ya.电刷整个边缘有强烈的舌状火花,伴与爆裂的声音 , n) Y4 D: u* I. Y8 p; v/ f* D
b.换向器黑痕较严重,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕。如在这一火花等级下短时运行,则换向器将出现灼痕,同时电刷将被烧焦或损坏
3 t2 D5 @5 q/ B j! X5 a) ]4 b) X 可以看出,标准规定的火花等级,是用两种方法加以判别的,一是电刷下火花特征,即火花大小、亮度和密集程度;二是火花对换向器表面和电刷的损害程度。5 X$ _ M! x4 L
在上述火花等级标准中可以看出,1级和1—1/4级是无害火花,1—1/2级火花虽然在换向器和电刷表面产生轻微灼痕,但仍允许长期运行,不致造成对电机的威胁,2级火花的电弧能量较大,会造成对换向器和电刷的灼伤,只允许在过载时短时出现,3级火花是危险火花,它能导致环火事故,不允许经常出现。关于换向火花允许等级,国内各制造厂和使用单位,通常规定如下;从空载到额定负载,换向火花应不大于1—1/2级;在最大工作过载时,换向火花不应大于2级,这种规定实际上是认为1—1/2级以下的火花为无害火花,因此允许电机长期连续运行,2级火花是有害火花,只允许在过载时短时出现,3级火花则是十分危险的,有可能导致环火,不允许经常出现。 |
|