安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1744|回复: 6

[设备技术] 变频电源的最大承受电流怎么算?

[复制链接]
发表于 2011-12-2 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
目前我司有一款100K / V的变频电源箱,现在该变频电源要承受40 台120V 60Z 1400W烤箱样品寿命测试;不知同时工作是否可行,请各位大侠帮忙计算下变频电源的承受电流。
5 k5 I- I) ?3 D   个人理解是100K* 220V* 0.85(实际承受不可能100%)* 2得出实际可有电流,不知是否正确?
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:55 | 显示全部楼层
咋没人理我啊!
发表于 2011-12-2 16:25 | 显示全部楼层
变频电源的最大输出是100 000W。
  V2 P( x2 W; P" V1400*40=56 000W,所以从功率上来看是可以承受的。
- y) H' @+ H; f: V+ i$ g但是你要知道,变频电源的100 000W是在最大的电压下获得的,所以你还要查看120V电压下可以最大承受多少W。
发表于 2011-12-2 17:43 | 显示全部楼层
而且如果这么多烤箱一起工作的话,整个电网的电流会大得可怕,还要考虑一下你们的配电系统耐不耐得住哦!
 楼主| 发表于 2011-12-2 19:58 | 显示全部楼层
功率我算了是可以的(变频配电系统是分三组输出,够用),我就想知道变频电源在120V情况下的实际电流承受是多少?怎么得出来电流负载数值?
发表于 2011-12-5 12:00 | 显示全部楼层
查下变频电压说明书,低压的电流要比高压的大啊
发表于 2011-12-6 16:46 | 显示全部楼层
看说明书吧,低压大电流,如果承受不起就分两次测试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 05:04 , Processed in 0.080858 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表