大家都讨论很不错。
* m7 }3 q+ H% @6 u* z! i' Q# @, T" ~# g
不过关于电线粘连的问题,个人认为是零线端子接触电阻变大(如生锈或者接驳不好导致)导致零线发热量变大使得零线和地线因为热量聚集导致粘连,随着时间的推移,绝缘慢慢失效,直至后面短路。
7 K3 B- x. q: D如果说电线质量问题,那么电源线整条都是L/N/G一直都是贴在一起的,要粘连短路在很多地方都可以发生,所以不存在电线质量问题。不过电线的大小倒是值得推敲,是否0.75平的线能否用在1800W额定功率的器具上。请大家翻阅GB4706查询确认。, f7 D$ W5 ^ G9 e& b. w) y. f& F! i& p
! p, X7 y* {# ?6 I `8 l
问题根源:端子生锈导致接触电阻变大或者先天性接触电阻变大导致发热而使L和G粘连。2 H* z& S$ w$ R
/ Y" B$ A9 ^6 Q# t6 `几点疑问:7 F# f+ s2 ?4 x. g2 L6 S/ ~6 [2 N; S
1、GB4706是否允许不锈钢或者电镀钢作为载流体用在发热器具上?
7 R& N- z4 m9 S2、该产品明显显示接线端子曾经受水类介质浸泡,导致生锈,该产品能否通过溢出测试?, Q4 K( `$ u1 A
3、电源线在器具内剥离外皮的长度是否满足标准的要求?
( D* g% i! N/ j1 y# ^& L7 F& p: A+ G. S, V6 Z
因为没做过IEC发热器具的认证,仅提出问题,供请各位讨论。 |
|