看定义感觉理解的还不是很清楚啊,谢谢
发表于 2011-11-15 14:57 | 显示全部楼层
能否把原文发上来看看?哪个标准?60065?61558?60950?
/ ?6 v. C% P  v7 L+ t8 ?8 j& M# n* c$ @) f6 i) p/ W: c& M
乍一看,丈二摸不着头脑啊。。。
发表于 2011-11-16 10:06 | 显示全部楼层
个人理解,与电网电源直接相连的是一次电路,与电网电源导电相连是二次电路
发表于 2011-11-17 00:15 | 显示全部楼层
见GB8898中的定义2.4.3和2.4.4。
 楼主| 发表于 2011-11-17 08:31 | 显示全部楼层
感觉还不是很清楚 定义我打一下 是8898的就是60065
% q  h* |$ {/ i4 R1 O8 n7 u2.4.3 与电网电源直接连接directly connected to the mains
& Z) {- S+ V# K8 ?/ ]# X# W与 电 网 电源的电气连接,当设备中的保护装置不短路时,与电网电源的任一极连接时会在此连接处. x2 X. X9 m8 N* W# [
产生大于或等于gA的稳定电流。2 ~/ o, f; }8 D; _! d9 l* j
注 :9 八 的电流是按6A熔断器的最小熔断电流选定的。
/ [; _) Q1 q+ r! `2.4.4 与电网电源导电连接eonductively connected to the mains+ \2 K$ u; p& \5 k' t$ q
与 电 网 电源的电气连接,当设备不接地时,通过20 000 电阻器与电网电源的任一极连接时,会在
! K2 Y+ i5 i9 v7 ?, O电阻器土产生大于0. 7 mA(峰值)的稳定电流
 楼主| 发表于 2011-11-17 08:32 | 显示全部楼层
能不能举个例子说明一下
发表于 2011-11-17 14:01 | 显示全部楼层
导电连接:开关电源中的整个初级电路,用2k欧电阻连接输入端的L或N极,不说百分百,至少99.9%都会产生大于0.7mA峰值电流。意思是会对人体会产生电击危险的电路。3 x/ c* R9 x, m$ [) c; u& z

; J7 |% {' E% U/ S8 l) n直接连接:意思是能形成的短路电流很大,达到9A或以上,那就视该位置的导电部件等同于与电网的供电电线直接连接。
发表于 2011-11-18 11:12 | 显示全部楼层
引用第6楼山炮于2011-11-17 14:01发表的  :" L( R3 i& R! `0 s
导电连接:开关电源中的整个初级电路,用2k欧电阻连接输入端的L或N极,不说百分百,至少99.9%都会产生大于0.7mA峰值电流。意思是会对人体会产生电击危险的电路。: T- [: }$ @5 ~0 T% j0 c

+ x$ D; G! `8 c/ ]. c+ f' A5 B直接连接:意思是能形成的短路电流很大,达到9A或以上,那就视该位置的导电部件等同于与电网的供电电线直接连接。
5 x$ d) A, K, Q7 M! X) u& j2 l
导电连接基本赞同,对于直接连接个人感觉要考核熔断体额定值,如果熔断体的额定值不大于6A,则可以忽略此定义,但如果熔断体的额定值大于6A,其前级电路以及后级能产生大于9A电流的电路,应认为是直接连接的电路。判定主要侧重于电气间隙爬电距离吧。
发表于 2011-11-19 11:36 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-7-8 10:38 | 显示全部楼层
山炮 发表于 2011-11-17 14:01
6 @9 S( g; X% j4 I, }导电连接:开关电源中的整个初级电路,用2k欧电阻连接输入端的L或N极,不说百分百,至少99.9%都会产生大于0 ...

' H( z- x5 C0 @0 d, q: H' ^4 d不太清楚2k欧的电阻是如何串接的?其中1端接输入端的L或N极,那另1端呢?
. A" B$ X, c2 |6 e
- f' A9 `" X, n) }6 I, \