安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3380|回复: 12

[照明部件] 金属外壳LED电源没接地线

[复制链接]
发表于 2011-11-11 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
金属外壳LED电源没接地线,需要符合哪些安全要求?
  N0 X" x. X. z1 _输入L、N对外壳打3750VAC  ?
" q$ `) q( X  i6 E输出L、N对输出打3750VAC  ?
发表于 2011-11-11 15:28 | 显示全部楼层
没接地,说明这个产品最少是二类结构了,如果是直接接电网电压,那是要打3750VAC
发表于 2011-11-11 15:37 | 显示全部楼层
我是这样打的
发表于 2011-11-11 15:38 | 显示全部楼层
要满足二类结构的电气间隙,
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:01 | 显示全部楼层
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?
发表于 2011-11-11 16:22 | 显示全部楼层
1) 打高压均是:2000+4U* o, y4 f3 K0 {5 i" |( s4 g
2) 灌胶可能有气泡,不能当做有效绝缘。爬电距离和电气间隙同样需要满足。
发表于 2011-11-11 16:30 | 显示全部楼层
引用第4楼hrihri于2011-11-11 16:01发表的  :5 X9 r1 n, `' D( t8 S: C1 c% {. k7 ]) d
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?
0 ~5 u' x; j& ^7 Z' i
需要考虑,灌胶不能当成固体绝缘。
发表于 2011-11-11 21:58 | 显示全部楼层
4U+2750。
发表于 2011-12-28 08:43 | 显示全部楼层
EN60598-1更新中规定     Double or reinforced insulation (d)  4U ** + 2 000
发表于 2011-12-28 08:48 | 显示全部楼层
hrihri 发表于 2011-11-11 16:01   ?8 j7 W3 o- V/ v2 Q4 Z
里面灌胶的, 是不是不用考虑电气间隙和爬电距离的具体值?  耐压能过就可以了?

9 H' e1 t* }* A$ B灌胶要按IEC 60664的2类灌封进行检测,合格才可以不考虑电气间隙和爬电距离。
7 _; S0 N( H; g否则还是要考虑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规