安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1282|回复: 3

[综合话题] 能量危险计算公式的电压问题

[复制链接]
发表于 2011-11-5 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对连接到直流电网电源的产品有能量危险,标准给出了这样的一个定义:
+ _/ `; c+ W; [) h通常设备工作时进行试验,然后断开直流电网电源,2s内测量跨在电容器上的电压U。 ' X4 V: a+ `* }% M& b4 E- `
用下述公式计算存储能量: ) p, m0 v2 ?! x* N
E = 0.5CU2 ×10-6

! j) z# Z! ?2 z# d3 q0 H$ L% F0 @- ?6 A0 ^, ]
请问,公式中的U是那个时间点测出来的电压,有没规定?在刚好第二秒这时刻还是2秒内的平均值,因为第一秒和第二秒测得的电压可能会相差很大.
发表于 2011-11-5 10:21 | 显示全部楼层
相差大,那就说明能量不足,不危险了。
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:34 | 显示全部楼层
如果在2秒内的任意时间点的电压都可以的话,.那一般做产品的为了让产品能过,都会选择在第二秒时的电压了.好像和放电的要求就有点像了,只要在2秒内降低到要求就可以了,是吧?
发表于 2011-11-5 10:56 | 显示全部楼层
楼上说得有道理. 就象60335的22.5,要求在断电后的1秒这个时刻测量电压.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-25 00:58 , Processed in 0.057606 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表