[电源产品] 关于三相设备的漏电流测试的疑问

[复制链接]
发表于 2011-10-31 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL60950-18 `! V" ]3 P* q  h# x) V5 m
5.1.5
4 `! d8 T" Z4 I: O! l& U5 s8 A
0 R. z  X+ P! c0 CWhen testing three-phase equipment, any components used for EMC purposes and connected
, T9 n4 i4 z7 m/ A' Cbetween line and earth are disconnected one at a time; for this purpose, groups of components
0 w5 \0 D5 g6 Y) U& x; Jin parallel connected through a single connection are treated as single components. Each time6 ]2 ^+ k0 |3 Y9 ]! J5 b
a line-to-earth component is disconnected the sequence of switch operations is repeated.
# y3 p+ B: ]6 Z0 \' T3 ~' k* r  O% A; l' l. ], G( x; Y

) c0 B$ U! Q5 B大家是怎么去断开电容的?
, g  |0 E* I3 l) N1 x( q8 p4 e通常一般人的习惯操作是直接缺相来实现,当三相平衡时,断任何一相都一样,当不平衡是怎么处理,该段哪一相?. a4 @& e  O: U+ r, L# G+ a0 {( x; U
自己的理解是断相线和地之间Y电容最少的一相。
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:55 | 显示全部楼层
大家都是这样操作的?
发表于 2011-11-19 18:36 | 显示全部楼层
同问,有经验的秀秀呀
发表于 2011-11-21 15:49 | 显示全部楼层
我做过三相的设备,但是不是按照这个标准做的,我说下我的做法:三相都做,取最大值。