耐压测试疑问:耐压测试1000V击穿电流应该设置多少?
发表于 2011-10-31 16:41 | 显示全部楼层
重复的问题只有重复***设成100mA,测试通过,安规上是pass的,如果你要求设定为10mA或更低也通过测试,说明你的产品更可靠,不过成本就难说了.
 楼主| 发表于 2011-10-31 16:45 | 显示全部楼层
引用第1楼往事如烟于2011-10-31 16:41发表的  :4 g- s" @, o$ ]' f& U2 ^
重复的问题只有重复***设成100mA,测试通过,安规上是pass的,如果你要求设定为10mA或更低也通过测试,说明你的产品更可靠,不过成本就难说了.

9 I; U$ `! @& n- V/ }8 s
7 D3 P8 ^# o" N4 Q9 d, D这个有相关的标准说明吗?
发表于 2011-10-31 19:05 | 显示全部楼层
这个电流标准里没有明确规定的,要根据产品特点来定
发表于 2011-10-31 20:11 | 显示全部楼层
一般的用AC测试时,漏电流相对大些;用DC测试时,漏电流相对小些;标准中没有对耐压的漏电流做要求,只要电流不以失控的迅速增大,即绝缘无法限制漏电流。( Z7 A% Y2 j- S8 J, j
一般的耐压仪AC时漏电流可以设到100mA ,DC时只能设置11mA 。通常在容性器件较多的情况下用DC测试(规定的AC试验电压的峰值的DC电压)。; h1 u4 y7 S- u4 i4 l
另方面就是参考企标,看您公司是不是比标准更严酷!
发表于 2011-10-31 20:11 | 显示全部楼层
对耐压仪, 测试电压小于4000V的,跳闸电流100mA
发表于 2011-10-31 20:48 | 显示全部楼层
引用第2楼yuanlinrong于2011-10-31 16:45发表的  :; {1 f' k0 v5 b9 R+ U6 x
. a5 V# a  z& _" e' o

# F5 ]) V" |+ |9 i' M0 t3 x' C: ]8 Y9 [6 b. \5 s
这个有相关的标准说明吗?
见IEC60335-1 第13章 表5.
发表于 2012-5-7 16:51 | 显示全部楼层
主要看你们公司是什么产品?
7 K1 i5 M9 r3 g1 Q. _2 j
发表于 2012-5-7 16:53 | 显示全部楼层
我们是生产电壁炉产品的,耐压测试1000V 小于等于5mA
发表于 2012-6-15 09:12 | 显示全部楼层
绝缘击穿是指加上试验电压后引起的电流以失控的方式迅速增大,即绝缘是无法限制电流的,所有设置多大的电流都没关系,只是为了方便观测而已。一般设置10mA比较合适。