[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:
* y: ^0 h% w2 ?0 g变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;
8 K0 H  C& ?2 e; m电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
. M: ~8 a# a% F. |& W" ]1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,4 R% [- y/ Q- n6 G4 R3 q& l
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     5 b* N: V' g) C" z8 W

( E+ T8 S  j  D  j$ @  ]俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :. D% u! D1 @, b' ], S0 u4 R
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 ) * v. ~' b5 `" v  t; B  K
接线方式:(如图一) 6 _- P/ n) ?/ Z4 j, D

. X* M7 w# g; Q- Z0 g5 o
$ R% M& l: l6 H& r3 q( w, g
0 b# g& {' E0 A- I( Z一、测试验证方法:
) t8 F3 V) L# L: `! }
7 J# L! s4 i% c% y1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
, W; e" z% C% b" H& M a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
+ N9 B6 i2 ?/ k+ U  X6 ] b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 9 o, m6 V6 u4 l/ l; L
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) 2 p6 S$ `9 ?5 p( p: v0 _5 h
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
+ L0 h8 c4 W7 V 8 E5 z# o! I; `% n; [9 g
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 5 ~$ a9 M% _7 f6 o6 f6 Q7 B& z

+ H9 p, E1 w; X- l: D二、仿真输出瞬间短路:
. y% X1 n5 o3 i/ w8 T/ {) w
7 }4 Q0 W- k5 N由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
+ M3 j7 n' ]) n2 w4 L0 J! O# j出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
! r" ^* k9 \4 v: b8 b5 o+ Z$ l a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s 5 j) O' \6 {1 V) R: Y
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻
/ N; `9 l6 r, G% {' B. V( ?# u c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
5 x. j7 c7 `4 z, E e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出
  z" v' @! f' |: Y) v; X f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 / m' L" \0 B) q% z0 d  S" \
- ~+ T7 I  Z0 S+ ~
三、测试结论:
: _! B; U0 |, Z: `; ~ 3 |0 @1 v6 W3 U% K
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器
回复 支持 反对