变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
发表于 2011-10-18 20:36 | 显示全部楼层
钳表;
( I+ c' P7 g( B# d电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
发表于 2011-10-18 21:38 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2011-10-19 20:38 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-10-20 10:51 | 显示全部楼层
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
发表于 2011-10-22 17:03 | 显示全部楼层
直接用电子负载看电流值。
发表于 2011-10-28 15:01 | 显示全部楼层
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
( a5 q/ f1 Z. ?! I. Y9 B1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,8 G2 h# n6 }! ?% Q
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     9 P$ Q- m& W: S& p* g# k
. R7 `, K3 f/ h5 n5 c" |' @. y
俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
发表于 2011-10-28 15:04 | 显示全部楼层
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :% e- z+ f2 o) {3 Q& M: m
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
发表于 2011-11-2 10:36 | 显示全部楼层
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
, N5 ]- g7 C" n1 T2 Y接线方式:(如图一) # Y! b1 ^% d' [7 z
5 g3 T5 `6 y$ e/ n4 X' ]0 \& B  N

" n! r, W( r% \5 b/ _
" t: h4 y$ w0 E9 M+ V5 [- U一、测试验证方法:
; r  K$ O+ ^; p8 {" I$ x( f) _ ' x. @  A! C. o# F: s
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。 0 H. Q' c, Y5 @' t! r, D  o% T. B/ e
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
, b& l% \, Q1 r8 o9 u* T b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。
0 a6 p5 h5 S& j3 k! h c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level)
$ h' ~6 `9 [9 U% l! `, }; L  | d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
8 X# |* ^9 f. J, [' Z
4 ]3 j9 `- C) z实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。
# H7 c8 y0 F( D9 E
" s3 G$ L9 d8 u" H$ O二、仿真输出瞬间短路: : J$ `7 X+ v' `7 @- a

4 S2 B; V/ ]7 V# z由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输+ L' [1 B4 o6 L* f
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  
; f  @7 X5 }4 N; o9 ^ a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
0 ?+ X  m' E$ {1 O; n+ p& T$ T b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 - |# C: M! n# G& @) w
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
' u9 d% h/ u' X5 G. }! Q6 ` e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 3 t* \1 |! f3 D
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 % R9 Y8 ]- h8 J/ _5 s& }# v3 T

3 @6 _- F+ b$ ]) H三、测试结论:
* J+ }( F2 V; A' @+ U% ]/ R
2 ^$ T7 p7 C8 q& y实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器