[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-18 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:! S: n. R4 i1 c% ^
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
沙发
发表于 2011-10-18 20:36 | 只看该作者
钳表;# N7 n9 b' H& u5 s+ I  p
电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
板凳
发表于 2011-10-18 21:38 | 只看该作者
学习下
地板
发表于 2011-10-19 20:38 | 只看该作者
学习了!
5#
发表于 2011-10-20 10:51 | 只看该作者
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
6#
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者
直接用电子负载看电流值。
7#
发表于 2011-10-28 15:01 | 只看该作者
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,( a" Y- H* ~) ?" G  V& [7 \
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,
) ]0 c4 R( ]! R' m8 O- f4 J2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     ' ]( }. v; [3 Q* m9 K

) p. N# H  z8 H* z俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
8#
发表于 2011-10-28 15:04 | 只看该作者
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :8 t9 r6 p- [1 W7 b3 c
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
9#
发表于 2011-11-2 10:36 | 只看该作者
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
4 i( ?# A4 n( z- x& a接线方式:(如图一) ; U+ u, K) O; i+ ~7 I

( D9 x6 b9 Y! c9 u1 J0 ~9 ?* Q
8 u) r4 l( @# L7 N/ z- n7 E : y1 z/ [7 A* A- g5 N
一、测试验证方法: " \' \8 a& ^- B4 f9 M! s; s
) }5 C4 Y6 ?- U8 ~7 s
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
  x2 I7 p! x7 `4 U7 k, d1 I- U6 N a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s * T7 }7 Q4 Y1 T& w+ J7 b7 ]
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 $ O+ `- [' E$ n2 y+ t
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) 8 E5 R/ X* \: @- b/ n2 l
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键 # \7 }, A. ~- F9 D) l
4 C6 T' h0 l3 Z) p; ]
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 8 [: Z, [$ c  z+ j- [
! `3 _0 b! {9 N: N$ v
二、仿真输出瞬间短路: ' N1 W* B8 H- E* i4 U) j1 `- A% R$ [5 @
4 X7 z' p" q  \! J# W; ]
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输
  V+ I" e) X7 g* n* N出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  6 ^. ^% ~0 `+ X- m- z' O$ z+ ~
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s
. H2 W$ Z. h! \8 A. O b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻
; C: ]# i' v# l/ t c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) 6 s$ l' F7 L  I$ e# r
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出
: A" q# W) I% p8 f f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形
6 c) {, m) [( [9 B$ f" |- Y
  Q9 q- o7 N; {  _! j4 Q0 @三、测试结论: : X5 U+ B! m  N# f1 I
) r3 ~2 O/ M  I, P# P! S$ u5 v
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
10#
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 只看该作者
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器
回复 支持 反对