[设备购置] 变压器输出端短路电流是如何测量?

[复制链接]
发表于 2011-10-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
求助:) Y, x3 c2 ^3 F7 p' j) E/ @3 i
变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
发表于 2011-10-18 20:36 | 显示全部楼层
钳表;
, d/ c8 t4 Z2 D' H7 ^/ v" `电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
发表于 2011-10-18 21:38 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2011-10-19 20:38 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2011-10-20 10:51 | 显示全部楼层
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
发表于 2011-10-22 17:03 | 显示全部楼层
直接用电子负载看电流值。
发表于 2011-10-28 15:01 | 显示全部楼层
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,! g/ {. e( e# k0 G
1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,( z8 _( v4 b8 ^9 u, p
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     : ~: ~* N- Z% N, H3 c

& }( {0 O* \5 f! z% s, @2 y3 p俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
发表于 2011-10-28 15:04 | 显示全部楼层
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :1 L/ M2 G& Q$ J- Y
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
发表于 2011-11-2 10:36 | 显示全部楼层
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
# q" v- v( c/ y8 Z接线方式:(如图一) . ^. W% ]/ r( S

* H' ?& Y3 e$ e4 i $ X- V3 h8 H) k+ k
7 J5 W: u3 A: C
一、测试验证方法:
* a1 H0 s: i+ x9 Q3 D, [  i& l
  y6 ~: k* Y. w& W" _, v! T1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。
  Q- I4 s. u2 g, X! g6 i a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s - v4 g8 N- `0 j( C3 O5 ^
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 ( [4 M  S1 W, G; V5 d
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) ! t4 z1 |& v2 l1 `
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键
. v) w; T; _2 `  z
: c3 K2 o. B3 |7 ?* b) u实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。 ' b# |0 b" V9 A! g  ^, l7 W- K

( A0 I3 M& |* e$ U" d7 h二、仿真输出瞬间短路: 0 B) F- P" O, c( E7 ?; ~0 I
: O6 M! B4 ~7 V5 M3 y6 ]9 ~9 p/ q& K
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输( y# u& I+ W; D1 s4 @
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  0 Q1 f, S+ _) p6 Y, F
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s ) o! a0 ?) y; b% U+ s
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 / b0 y/ ~, }* l1 ~# l1 V
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level) 5 s2 ?# A+ V& `1 ~* R- N/ Y2 i
e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 ; A" A3 l4 E, n  q
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形
( a" r# o. C4 {( P1 ]$ Q
* @5 r3 @) |7 w, a) I三、测试结论: # {+ `7 D  t- ?/ F3 f

8 n. Z. o* o2 u* N7 Z. b7 i8 F实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器