安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有4天16小时16分4秒
自2007年5月10日,安规网已运行 6534天
2025年3月30日 星期日 上午 7 点 43 分 56 秒
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1960|回复: 13

[IEC标准产品] 接地方式疑问

[复制链接]
发表于 2011-10-13 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位大侠; f. }) ^5 V: K

% i# V9 k* Q( }* o7 J# m+ n% A- m' Z2 b# u9 i0 F& `
接地端子是不是可以接受quick connector? (打开外壳后, 徒手就可以将地线拆除)
9 [$ v9 u+ |9 C7 S7 r: s7 _+ Q还是有规定需使用一定要用工具才能移除的端子来做连接?
发表于 2011-10-13 14:45 | 显示全部楼层
接地必须是不可用手拆卸的,看标准就知道了
发表于 2011-10-13 14:52 | 显示全部楼层
接地必须有可靠的连接方式
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:58 | 显示全部楼层
不好意思, 我的意思是整个接地当然是被包覆在外壳里, 要碰到接地端子前需将外壳移除, 移除外壳需要用工具
8 m. H* v2 ]& e& O& d1 T# x9 v" d. {6 L0 R* u
当外壳移除后, 才能碰到接地端子……而如果此接地端子是用quick connector 的方式连接, 这样的构造可以接受吗? 还是说也是不可以用手拆除?
发表于 2011-10-13 15:04 | 显示全部楼层
当然不可以
6 j0 `  K+ U4 _Terminals for the connection of external equipotential bonding conductors shall allow the* @5 L# R0 x4 e; O
connection of conductors having nominal cross-sectional areas of 2,5 mm² to 6 mm² and shall( }- G" u6 T4 t
not be used to provide earthing continuity between different parts of the appliance. It shall not
/ c" I/ S  Q. F( G8 Pbe possible to loosen the conductors without the aid of a tool.
发表于 2011-10-13 15:49 | 显示全部楼层
就算有外壳包裹也不可以的
发表于 2011-10-13 16:04 | 显示全部楼层
I类器的接地要求LZ先复习一下:. D% h9 O3 z, X) Q% y, c# k  B
1)在所有的器具中,与带电体仅靠基本绝缘隔开的易触及金属部分都需要可靠的接地。
; y6 e; a' G( j1 O2)Ⅱ类器具和Ⅲ类器具不能有接地端子。5 D5 M( c# B+ P. e' m' a
3)接地端子不能连接到零线端子。
% L+ t6 {) B4 B( p5 t/ \% x4)接地线需相对长于其它零线和火线。接地结构应使接地连接先于载流连接的完成且滞后于载流连接的断开;接地软线从固定装置滑出时应落后于载流导线的收紧。& q8 I; ?" r! K8 ?; a3 r
5)接地端子需要作防腐蚀和防锈处理。应避免铜与铝或铝合金的接触和连接。
3 g7 D% g/ G, B; v) e6)接地电阻小于0.1欧。必须保证接地端子的连续性和可靠性。
" J3 q  R7 A3 O2 e: K5 O- W+ d& A7)作为接地的接线柱,应有足够的防意外松动的能力。螺钉接线柱用手不应使夹持装置松开,非螺钉接线柱非有意地不应使夹持装置松动。
" j+ |4 e* Q8 _  a8)使用自攻螺丝接地时,必需有两个或两个以上的螺丝连接接地。+ \/ x- N$ R( N& k- V8 I$ _. t( [3 n
更多的常识,请看http://www.angui.org/read.php?tid-87584.html
发表于 2011-10-13 16:31 | 显示全部楼层
接地措施要可靠定位,这是明文要求,不可质疑
发表于 2011-10-13 18:05 | 显示全部楼层
引用第5楼Jessie.Jiang于2011-10-13 15:49发表的  :5 s1 r) J% J) {4 J1 `
就算有外壳包裹也不可以的
1 }8 r8 B4 f- Y# i/ n1 f! Y  I
5楼能不能指出不满足60335的那一条?27.2只说应充分牢固。
/ n9 W5 J4 v9 C' l3 w27.2 The clamping means of earthing terminals shall be adequately secured against accidental loosening.
 楼主| 发表于 2011-10-13 18:24 | 显示全部楼层
我也正在找标准里, 哪里有说到不可以用quick connector 当连接….我还找不到, 请高手们指点一下是在哪一章节….
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-3-30 15:43 , Processed in 0.075185 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表