13.2 The leakage current is measured by means of the circuit described in figure 4 of IEC 60990 between any pole of the supply and accessible metal parts connected to metal foil having an area not exceeding 20 cm ×10 cm which is in contact with accessible surfaces of insulating materials.
9 N6 n6 A6 v$ m8 f. T
9 R+ V% n" T7 |7 h1 w. y8 }对这条的理解:
7 R% R0 u0 P% s8 y" u: M8 ?一、    测量在电源的任一极与可触及金属部件间进行;5 w! ?( {* E# j$ g! r% _
二、    可触及金属部件与金属箔相连;  I) i+ ~& q' }6 G) g8 A, Z3 a, j
三、    金属箔与绝缘材料的可触及表面接触。
2 b, ^: |, A2 I这样的话,
: i5 B! [1 A* q一、金属箔究竟与可触及金属部件相连还是与绝缘材料的可触及表面接触?怎样理解。
; B3 z/ ]/ ?& c二、从给出的图上可以看出,测量应该是在电源的每一极(every pole)上分别进行,而不是文字中说的任一极(any pole)3 W! F1 c. T! S3 O
$ K9 J- I8 \1 l' \, Y: s

- V8 ^) A% C: N以前只按师傅教的做,没有好好看标准想一想。中秋放假期间看了一下标准,一直在想这个问题,中秋都没过好。6 X: A  u+ S) X' B
当时就想发这个帖,可是怕影响大家过中秋,没敢发。, R1 ]' y+ S) K. u6 j
中秋后第一帖,请求几个金币。
发表于 2011-9-13 08:30 | 显示全部楼层
它与绝缘材料的易触及表面相接触。
发表于 2011-9-13 09:05 | 显示全部楼层
回答:
# p; |  \) P8 f; Q) d: o/ q. E5 s1 金属箔既要“与可触及金属部件相连”,也要覆盖“绝缘材料的可触及表面”,当然这是指两种情况都存在时。有时或许只存在一种情况。
; A2 \; l' I, N) |; D4 r4 B, j2 因为要求“任一极(any pole)”,所以试验时要“每一极(every pole)上分别进行”。
 楼主| 发表于 2011-9-13 09:20 | 显示全部楼层
标准中的泄漏电流限定值只针对器具来定。; [% M, O2 F* O$ m- q
那么比如I类驻立式电动器具中的II类结构的泄漏电流也按3.5mA来限定吗?
发表于 2011-9-13 10:09 | 显示全部楼层
II类结构应按II类器具处理,0.25mA.
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:56 | 显示全部楼层
引用第2楼caballo3157于2011-09-13 09:05发表的  :
, D6 p$ H/ z' e5 Z1 g) h回答:$ Q! K+ w) V! F: a2 p- D% M
1 金属箔既要“与可触及金属部件相连”,也要覆盖“绝缘材料的可触及表面”,当然这是指两种情况都存在时。有时或许只存在一种情况。
+ V9 }4 n- c: `9 m! A2 因为要求“任一极(any pole)”,所以试验时要“每一极(every pole)上分别进行”。
任一极可以理解为在任一极上测量都不应超过限定值,所以要在每一极上测试。
4 P. X+ \) E9 r! C# r而这样描述这个金属箔就比较费解。也许可触及金属部分是I类,而绝缘材料的可触及表面部分是II类结构。限定值不同,就不可同时测量了。
发表于 2011-9-13 11:06 | 显示全部楼层
铝箔需要和可触及金属(除了inlet输入pin脚)、非金属、一切可接触表面相连。
发表于 2011-9-13 11:09 | 显示全部楼层
Main pole,任意一个和任意两个都是正确的。
发表于 2011-9-13 11:09 | 显示全部楼层
任意一个,则需要测量2次,两组数据均记录,或只记录较大一组数据。
发表于 2011-9-13 11:10 | 显示全部楼层
两个pole连接在一起,只需要测量一次即可。可以省点时间。