8.4章节中规定2类设备用的设备不得标出2类设备的符号,为什么.......
发表于 2011-9-7 11:53 | 显示全部楼层
引用第9楼vanedom于2011-09-07 11:28发表的  :/ c7 N& u' N+ J( Y9 X3 b3 z

" ]4 M4 v9 j# S$ A% S怕出现意外。
6 W' o: l) Z! S. }! P) D8 k! s移动式插座的额定电流16A,于插头的额定电流6A.,行不行?——不行。" i0 J8 f3 ^  h2 ~1 _
移动式插座的额定电压110V,插头的额定电压250V,行不行?——不行。: U8 M$ M" ^( o
移动式插座的额定电压250V,插头的额定电压110V,行不行?——。.
移动式插座的额定电流16A,于插头的额定电流6A.,行不行?——不行% y7 P5 D7 n" [! Y& R  R

! s3 ?; ~7 ]' }( j- w6 F为什么不行.这样又 不会产生什么危险...有什么意外...
 楼主| 发表于 2011-9-7 14:15 | 显示全部楼层
引用第9楼vanedom于2011-09-07 11:28发表的  :
6 D. t# h' r( x" t5 R  u$ n, L' K/ w* I  o& v
怕出现意外。5 [# s* b4 i' _( F
移动式插座的额定电流16A,于插头的额定电流6A.,行不行?——不行。4 R: }( a8 ?% D
移动式插座的额定电压110V,插头的额定电压250V,行不行?——不行。7 V8 |3 C1 ]* U% v  A# b- M/ w; p
移动式插座的额定电压250V,插头的额定电压110V,行不行?——。.

6 b( l/ K! G$ q) o% ]6 A# k回答 :0 a% T. w" i. q5 O! k- _8 l
1、正确。如果用电器具的电流大于插头的额定电流,会造成插头负担不了而烧毁,起火2 e2 S) _5 u& P9 A# Z/ C1 `
2、正确。如果110的用电器具插入220,会烧毁用电器具
* u' z5 ^1 A5 K  I) Z7 C- q+ l3、行。一般而言,220的用电器具插入110,不会有什么安全影响,只是功能无法正常发挥。但对于某些有马达的产品,插入时间过长还是会出问题。
发表于 2011-9-7 17:22 | 显示全部楼层
版主,你的解释我没看明白.8 i7 I0 f' V! D" r
1  如果现在有一额定电流为6A的器具,连接在额定电流为16A的插座上.会产生危险吗., I: j3 ~+ J) M" R. Z
2  这一条我觉得也是正确的.那不是说明,插座的电压应该比插头的电压要小吗.那不是和标准有出入了?
 楼主| 发表于 2011-9-7 21:06 | 显示全部楼层
引用第13楼defong于2011-09-07 17:22发表的  :
! o' T! M) O8 M( ~4 C" I版主,你的解释我没看明白.' I# R; }) P' K$ I, K+ G8 Z
1  如果现在有一额定电流为6A的器具,连接在额定电流为16A的插座上.会产生危险吗.4 @( G1 p1 z' O8 G+ |# _
2  这一条我觉得也是正确的.那不是说明,插座的电压应该比插头的电压要小吗.那不是和标准有出入了?
sorry,最后一条我解释错了。
% s! T. x7 F* A7 }! }3 G+ `8 H针对你第一条,你这样说当然没有问题;但标准的意思是,如果插座的额定电流大于插头的额定电流,那么使用者可能以为插座的承受能力很大,故插入大功率的用电器具,但插头并不能承受,而至烧毁。% k3 O  X& a/ v% r4 e" w1 \
第二条,我说错了。应该是这样的,插座的额定电压不能小于插头。比如插头是220,但插座是110,那么使用者会误认为可以使用110的电器。当插头引入220的电压时,移动插座插入110的电器,就是造成事故。
发表于 2011-9-8 08:36 | 显示全部楼层
引用第14楼jeremyho88于2011-09-07 21:06发表的  :/ m( _- E- t6 m3 k* G2 H

9 l4 n  d. ^- W4 |; Csorry,最后一条我解释错了。
" x- D! c" b! L3 G针对你第一条,你这样说当然没有问题;但标准的意思是,如果插座的额定电流大于插头的额定电流,那么使用者可能以为插座的承受能力很大,故插入大功率的用电器具,但插头并不能承受,而至烧毁。- _5 P/ G8 V: h( Y+ r4 q  b9 `
第二条,我说错了。应该是这样的,插座的额定电压不能小于插头。比如插头是220,但插座是110,那么使用者会误认为可以使用110的电器。当插头引入220的电压时,移动插座插入110的电器,就是造成事故。
可能9.2章节第一句话说的比较直观点.
发表于 2011-9-8 08:50 | 显示全部楼层
26.5章节中有说到.凡会经受机械磨损的截流部件不能用镀层的钢材来制造.为什么呢,不是已经有镀层了吗.还是因为含铜量不够?
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:11 | 显示全部楼层
引用第15楼defong于2011-09-08 08:36发表的  :
- q/ P/ r: u- L& V2 R& v' h3 h6 h2 ?2 H; J3 q' l+ j
可能9.2章节第一句话说的比较直观点.
对头。
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:15 | 显示全部楼层
引用第16楼defong于2011-09-08 08:50发表的  :
" V- U1 i7 p* v8 M26.5章节中有说到.凡会经受机械磨损的截流部件不能用镀层的钢材来制造.为什么呢,不是已经有镀层了吗.还是因为含铜量不够?
这个是担心经过磨损后,如电镀层脱落或减薄,会造成载流能力的降低,甚至是全部由钢材本身载流。钢材的电阻是很大的,如出现氧化就更大。这是不能允许的。
发表于 2011-9-8 10:43 | 显示全部楼层
引用第18楼jeremyho88于2011-09-08 10:15发表的  :
* n8 o0 W! c2 |* E- [
* E9 `+ `5 N4 U$ [; m; d' `这个是担心经过磨损后,如电镀层脱落或减薄,会造成载流能力的降低,甚至是全部由钢材本身载流。钢材的电阻是很大的,如出现氧化就更大。这是不能允许的。
还是导电率占有很大的决定因素.