发表于 2011-8-27 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本人新手,见到一种导线上有如下标识:
/ `; s9 B9 }7 U* vAWM 1316 18AWG 105℃ 600V OR AWM 1452 18AWG 90℃ 1000V E77981  WONDERFUL-D CSA TYPE TEWN FT1 105℃ 600V LL43774 -LF-9 l3 t; _% ^% ~( N8 U2 b7 W
请问前半部分为什么能标识2种线规信息“AWM 1316 18AWG 105℃ 600V OR AWM 1452 18AWG 90℃ 1000V”?
发表于 2011-8-27 12:32 | 显示全部楼层
这个看看UL服务手册如何写的
发表于 2011-8-27 13:42 | 显示全部楼层
查它的规格及承认资料,这导线应该是获得两个国家的承认吧
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:55 | 显示全部楼层
引用第1楼wwnw_007于2011-08-27 12:32发表的  :  @: W# R5 E& L' c! x) v
这个看看UL服务手册如何写的
这个就看不到了
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:57 | 显示全部楼层
引用第2楼ican8848于2011-08-27 13:42发表的  :
3 e, e% U9 k7 `2 m) [查它的规格及承认资料,这导线应该是获得两个国家的承认吧
怎么查呀,我奇怪的是为什么它前部分同时出现UL1316和 UL 1452?
发表于 2011-8-27 15:50 | 显示全部楼层
呵呵,万泰的电线。
6 G+ T  [; l3 o% e* `可以这样理解,举个例子,比喻大家熟悉的 1007和1569,除耐温等级不一样外,其它工艺参数都一样,如果某个公司生产的1007用105度的PVC材料去生产,同时能达到1007和1569的性能,那么就可以向UL公司提出申请,UL检测通过后就可以同时印。
 楼主| 发表于 2011-8-27 17:28 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2011-8-27 18:58 | 显示全部楼层
可能这两种规格的导体用的绝缘料是相同的,只是在不同的电压下,使用最高温度不同而宜