安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 5114|回复: 12

[IEC灯具] 关于独立式和内置式LED驱动电源的问题

[复制链接]
发表于 2011-8-25 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图TUV的讲议,独立SELV的基本绝缘为3mm,但我们的一个LED驱动电源产品,属于独立SELV的,输入电压最高250V,输出42V,认证报告上的基本绝缘是按Cr2.5mm,cl:1.7,加强绝缘也不是按照6mm来的,为什么和讲议上不一样呢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-8-25 17:55 | 显示全部楼层
既然都是安全电压了,那都不用基本绝缘了呀,功能绝缘就OK了呀
发表于 2011-8-25 18:49 | 显示全部楼层
引用第1楼yuqijun于2011-08-25 17:55发表的  :7 \  {4 v. l0 R
既然都是安全电压了,那都不用基本绝缘了呀,功能绝缘就OK了呀
把楼主的东西理解错了。对接地壳体要求基本绝缘,输入输出要以加强或双重绝缘隔离。
3 J1 y9 ]: y. O, E9 l" M这里有个讨论:http://www.angui.org/read.php?tid-82528-keyword-.html/ j* z. E# X7 x
你的报告有可能是最窜那个出的。
发表于 2011-8-25 22:32 | 显示全部楼层
你以为每个人都那么懂啊!?内置式的加强绝缘 Cr 5.0  Cl 3.0,请再看看标准吧!
发表于 2011-8-25 22:41 | 显示全部楼层
据我所知,这个标准有很多年份相近的版本。
发表于 2011-8-26 08:54 | 显示全部楼层
内置式的是CL 3,CR 5吧
发表于 2011-8-26 09:24 | 显示全部楼层
不用糾結,翻一下那個IEC61347-2-13中的Table I.7的第1項和第5項是加強絕緣;第4項是基本和附加絕緣;列表中有詳細的數據可供參考.
发表于 2011-8-28 22:12 | 显示全部楼层
莱茵做讲义的和写报告的不是同一个人啊,连他们内部都没有统一,还做个球
发表于 2011-8-28 22:12 | 显示全部楼层
标准没有理解透,怪不了谁了
发表于 2011-8-31 14:02 | 显示全部楼层
能过的了打高压测试就OK
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-25 01:36 , Processed in 0.078320 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表