[综合话题] 这样接地是否合格

[复制链接]
发表于 2011-8-10 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
铝外壳,无漆.
7 D% m& f$ u; J0 g1 f; \内部接地:2 a. c9 {8 V, o
外部接地:
  o4 _+ [+ g" N, p! g请教一下,这样接地是否合格呢?
发表于 2011-8-10 11:27 | 显示全部楼层
为什么要将螺钉头露在外面?没见过这样的。
发表于 2011-8-10 11:32 | 显示全部楼层
黄绿线呢???
发表于 2011-8-10 11:38 | 显示全部楼层
1. 接地符号不应标示在可以取下的部件上。
/ G& L) A3 Y( P6 p1 J+ e9 U2. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。
* ]- T) g+ a0 C; _( {$ P  o: P1 G  g3. 地线应是黄绿线。
0 I5 L6 Q% N! O$ S3 ?, p/ L/ I9 ]4. 应使用防打滑垫圈
发表于 2011-8-10 12:04 | 显示全部楼层
3楼6 M6 f/ r: k3 f- G$ B
4. 应使用防打滑垫圈?
: Y; y- Z2 H7 p1 U# h! v2 Q花垫还是弹簧垫呢?
发表于 2011-8-10 20:41 | 显示全部楼层
(这几天讨论这个比较多。)
) u; R6 f: g0 q$ S+ t% n+ X& }3 E1.不符合26.1,接地端子要符合规定的条件才可触及。
6 M, n; S6 \8 e& o6 h1 q$ i2.不可防止偶然的大意而导致其松动。(27.2注1后面一句)) }" u0 a3 c/ g
3.等电位连接端子不应用于提供保护接地连续性。(27.2注1与注2中间)7 s( E& ~7 Z& T# Y" ]- @
4. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。(27.4)- }% q$ Y) Q3 F7 r9 q  k5 A) O: N
5.铝的表面会形成氧化膜,类似于漆膜存在。(标准没写)1 E. n5 T: e% o9 E3 V
6.黄绿双色线。(标准没要求接地线一定要用)
发表于 2011-8-10 20:45 | 显示全部楼层
关于防滑的问题有时真头痛,总有些情况不清楚算不算防滑,希望有人来讲讲。
发表于 2011-8-10 22:20 | 显示全部楼层
在器具中用于连接外部等电位导线的接线端子,其接线能力应能连接从2.5mm2~6mm2的标称横截面积的导线,以确保等电位连接的有效;对于Ⅰ类器具连接电源软线的接地瑞子不要求能连接2.5mm2~6mm2标称横截面积的导线,该接地端子接线能力只需符合26.2条要求,应能连接26.2条表中规定的标称横截面导线即可
 楼主| 发表于 2011-8-11 10:47 | 显示全部楼层
外面的螺丝是否一定要再多加一颗?