查看: 1041|回复: 7

[电源产品] 开关电源初级到外壳的参考电压

[复制链接]
发表于 2011-8-7 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
不知道论坛是否已经讨论过开关电源初级到外壳之间的参考电压?对选取网电压还是滤波电容电压(约400Vdc)有什么看法?
发表于 2011-8-7 11:19 | 显示全部楼层
参考电压一般都不会超过额定电压
 楼主| 发表于 2011-8-7 20:22 | 显示全部楼层
标准规定的是初级的参考电压不低于额定网电压。还没听说过参考电压不超过额定电压的说法,而且也站不住脚跟。
发表于 2011-8-8 09:21 | 显示全部楼层
假设外壳是不接地的金属材料
2 _: w; l( R  m* `则:未接地的金属外壳假定为接地的
/ @: l! d5 Q5 H( \6 N8 A+ p/ L故:工作电压为一次电路和地之间的工作电压,即额定电压值(最高上限值)) y; D/ C1 \9 s5 t* I4 l  C
请参考
 楼主| 发表于 2011-8-8 10:18 | 显示全部楼层
或者我们这样假设:先把危险电压的外壳给拿掉,那么当人接触到电解电容时,应该有400VDC(尤其是整流桥的“-”通过电容接回大地)。现在加上了外壳,按理外壳和电解电容之间的隔离应该是以内部直流高压为基础。$ |( v/ h) H7 }! U0 ], I
4 T$ w" q; ^+ C2 E& z2 h
我曾经问过机构的老外,他的回答是安全距离和耐压是基于几kV网电瞬态值。相比起来,400V和240V的差值是可忽略的。我觉得这个解释是不够给力的。
发表于 2011-8-9 08:34 | 显示全部楼层
引用第4楼ajay于2011-08-08 10:18发表的  :
& v& q3 G0 Z( H或者我们这样假设:先把危险电压的外壳给拿掉,那么当人接触到电解电容时,应该有400VDC(尤其是整流桥的“-”通过电容接回大地)。现在加上了外壳,按理外壳和电解电容之间的隔离应该是以内部直流高压为基础。  \+ \1 `7 H* \" [' ~

/ |' L& X9 J; ?/ Y& j$ b我曾经问过机构的老外,他的回答是安全距离和耐压是基于几kV网电瞬态值。相比起来,400V和240V的差值是可忽略的。我觉得这个解释是不够给力的。

, E$ E/ w# S% Q0 j7 O7 d: i4 k6 r老外的前半句说的有道理,但后面不敢苟同
8 |, i# o4 z. P% f! x0 a建议,测量出电容的峰值电压,考虑使用最小电气间隙的替代方法来计算限值
发表于 2011-8-9 08:47 | 显示全部楼层
我觉得400VDC的话,电气间隙还是2.0*海拔系数,爬电距离要4.4mm ,不知道你们怎么认为呢?
 楼主| 发表于 2011-8-9 11:12 | 显示全部楼层
没错。电气间隙耐压并没有变化,还是落在420V这个档。关注的是爬电距离。