楼主: hy925

[电源产品] 测漏电流和测限电流有差别不?它们测的值可以看作一样吗

[复制链接]
发表于 2015-7-9 18:01 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
shouma25 发表于 2015-7-9 17:48 1 f; t$ {' v+ p" Y
简直就是背标准的人才啊~
+ y) F& Q  c% v+ G& |8 [恭喜你不纠结了。5 [+ A0 y& i4 T  l% b
问你1个问题啊,
0 T8 l' v* w+ \2 M# ?" a" V
针对的当然是外露表面,也就是可触及表面,只是对有些可触及金属接地部件,通过断开保护连接导体直接去测量保护接地端子,其实测的就是保护导体电流,相当于模拟设备出现接地故障时流经人体的电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-9 18:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 19:13 | 显示全部楼层
UL1310没看过啊0 k. y# N, z+ Y6 c0 b
我之前的理解就是这样的
+ J' ]; m9 a1 {" g) [要不你给我解释解释,漏电流的概念已经困扰了我快5年了,没找到一个满意的答案,
7 `: q6 W+ S0 \: s你要解释的好我有赏哦
: L5 A7 Z- U  O3 H
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 19:14 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-9 18:20 & i1 ^# T  k* ~3 F
白背了,' w8 Z! T& w$ \% V; J6 O& q; V4 Y! T0 Z
本来说的好好的,保护导体电流那里卖了你。
( K. z2 T: Z: N* Y外壳和地,2个概念哦

( g9 ?( W7 ^+ g+ I1 V) H# k8 EUL1310没看过啊
& r  P8 @, B1 E  t2 P5 ]# r 我之前的理解就是这样的
: U5 ~% Q  j5 P/ p, c4 \- O/ t 要不你给我解释解释,漏电流的概念已经困扰了我快5年了,没找到一个满意的答案,  n( S( j* w1 E1 {7 D  }0 W  y
你要解释的好我有赏哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 08:50 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-9 18:20
$ j! P& Z! S1 \# \* o0 f白背了,' q- r* ~5 ^- d' G5 G: S
本来说的好好的,保护导体电流那里卖了你。
' M' N% I! f3 O) |7 s+ Z外壳和地,2个概念哦

3 _6 M; Z) K( Z: D& K" Y. G有时间当小偷不如回答我的问题啊,答的好顶你偷上一天的
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-10 09:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 09:29 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-10 09:02   t5 ~! I8 p4 i8 `$ N9 o# z
标准里面有定义有测试有判定,2 |1 C. H, P4 U# D: V& I
对于touch,我看标准差异主要是判定和人体图不一样,都用这个测试,
7 a0 `, r9 u, w! e( i, D* P- a2 z1 n说明 ...

0 u8 ^4 s$ W) H$ L你不是说保护导体电流卖了我么,怎么个卖法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 09:33 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-10 09:02   V- ^6 f2 H( H$ m7 J9 J1 z
标准里面有定义有测试有判定,
3 o2 e% A# x- d3 E( z- u对于touch,我看标准差异主要是判定和人体图不一样,都用这个测试,
# a. ^! D8 i1 h& ?说明 ...

$ K5 b% k; ?+ ~  [4 B- T你给我解释下为什么测不接地的部分e关闭吧,为什么要关闭呢,不关闭会怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2015-7-10 09:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 09:41 | 显示全部楼层
shouma25 发表于 2015-7-10 09:39
4 q6 s5 q$ V" G0 I$ o我五年前就不纠结这个了.....
4 n# S0 |+ W$ ]4 ~2 M
我还在纠结,赶紧解释
回复 支持 反对