安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: CENYAOKUN

[质量管理体系] 求助耐压测试仪、泄漏仪、接地仪,电量测量,的运行检查规范!!

[复制链接]
发表于 2011-7-26 22:52 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
GS审厂如何会有运行检查呢!应该是设备点检吧!!!
发表于 2011-7-26 22:54 | 显示全部楼层
点检也要,运行检查也会查的吧
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:55 | 显示全部楼层
就是设备点检
 楼主| 发表于 2011-7-26 22:57 | 显示全部楼层
我个程序文件上有运行检查作业指导书我理解说是(设备点检操作)
发表于 2011-7-26 23:01 | 显示全部楼层
引用第4楼CENYAOKUN于2011-07-26 22:01发表的  :) U5 r" W7 s, ]
其实我现在只差泄漏电流测试仪与智能电量测量仪的运行检查规范
自已做个装置,人为制造一个漏电流,接个大电阻到地,形成一个漏电流,电流值为略高于报警值的一个整数,进行测量,电流显示:正确;报警指示:正确;如果要L/N转换,再加个电阻。注意仪器本身测量网络中包含了一个2k欧电阻。(忽悠成功!)
% ^# s3 ~+ e. u; D7 T4 t4 ~  ]% |! t; H1 r; ^. z- s. L
智能电量测量仪应该是指测量电压电流功率耗电量吧,有点繁。用4位半数字电压表、大功率电阻和电机电容忽悠。电阻用于电流、功率,电容用于电流、功率因素检查。(继续忽悠!)
发表于 2011-7-26 23:07 | 显示全部楼层
赶紧的晚上加班加点的参照说明书做
 楼主| 发表于 2011-7-26 23:10 | 显示全部楼层
1.耐压功能检查:将高压开关调整到0V,用一条地线与火线短接的插头电源线插入测试台的插座上,启动高压,调整高压开关,慢慢增加电压,正常时应能发出报警并立即自动关闭高压输出。 / m  d, a/ b6 u3 v6 A, e, }* a
2.接地电阻功能检查:用一根电源线插在测试台的插座上,电源线的接地线直接与测试台上的接地触点相连接,按下接地电阻测试按钮,将测试电流调整为25A,仪表应能显示较小的电阻值。拔下电源线的插头,仪器应能发出报警信号。
6 w8 B, R$ ?2 x5 P; K4 b3.泄漏电流功能检查:将电源电压调整为0V,将电源线的接地极直接与电源线的L极短接, 慢慢增加电压则L极泄漏应能发出报警信号;将电源线的接地极与电源线的N极短接,慢慢增加电压则N极泄漏应能发出报警信号。 ( C" E& H0 W, h- b
4.功率功能检查:取一个已知功率功能检查测试样品,接上电源,按下功率按钮,观察功率显示是否与已知值相符。' r' ]3 X2 {0 o. I: T
我真的不知上面那些行不行,$ ^7 d7 o- o" e/ t4 @) z
发给我TUV审厂说明,设备不能简单日地短接就可以,作为设备的点检
发表于 2011-7-26 23:21 | 显示全部楼层
四周年大会上有讲师讲过,简单的短路不再被接受。
发表于 2011-7-27 08:17 | 显示全部楼层
引用第17楼山炮于2011-07-26 23:21发表的  :' W2 ?( @3 b" y# w
四周年大会上有讲师讲过,简单的短路不再被接受。
同意。现在不是有卖高压电阻的吗?
- J, Y3 n% w- N: y1 W耐压仪:在高压机输出端和输入端接入一个功率大于3W阻值为3兆欧电阻,电流设定为1mA,时间调到1分钟,将电压调到2850V-3000V时高压测试仪正常无报警音;再将电压调到3000V-3150V时高压测试仪应有报警音,符合此现象仪器方正常。
! r( e/ Y4 M  `# z" u. @接地仪:将电流设定为10A,时间设定到6秒,在接地电阻仪两测试端接入一个功率大于10W阻值为100毫欧负载,按下测试按钮,电阻显示值在95-105毫欧之间,符合此现象仪器方正常。
发表于 2011-8-9 14:28 | 显示全部楼层
审厂不用这么麻烦的,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-23 06:13 , Processed in 0.071222 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表