发表于 2011-7-22 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
MOV 是个防雷元件,( V* T" G7 I0 \! J  y6 \: C" f

1 x, {$ D* c. X+ t4 k选择上暂进了解的是两点:5 ^7 F7 Z( @9 F8 u% e/ [
标称电压和直径
" e) ?& K7 Y# b# s5 v1 }9 J标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍9 W" C! _% |7 B# C" Q
直径是根据 浪涌时间(一般20US)  浪涌次数 和 浪涌电流  对应到元件的规格书可确定,
  D! U6 G, a) D0 T0 D+ F* r  V
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方5 g  e# U! \$ ]- l  a+ x
! d6 B" [/ v! d. [* U
在标准上说是要防护:. t+ g4 x) ^% P+ i
. k# V. V7 W; r" d  b& I; y# M/ F0 _4 N
大于最高持续电压的暂态过电压
/ Y: [7 b+ Q1 O, p由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载& e. y# V+ x9 }' w; l. L2 h4 G
短路故障时VDR 的燃烧和爆裂
* S( d1 n* |" W, X. w( |应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。' q  s7 m1 t3 E  y2 X8 b2 k0 N
注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
: X: w: Z$ i. i6 }# I* W+ f注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的
- O' b% u) W2 e! E. u温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。
7 e5 a/ |& e' E1 Z
* t- g% u2 K# N在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),+ j, w( v/ A0 d: }; ]' _1 {
1 F& l% S6 f* G$ g/ Y

. r0 b" R8 ?% }& L8 S5 Y大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?
2 `' N/ x4 j* }6 k6 b+ f4 e+ |5 k% l, V- Y/ c  E# e7 }! r6 R  X
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?* Z: k; A! r! _* H5 T

( d$ t' v+ l/ v# C0 A9 S# @/ G' {想问下保险丝是否对MOV有保护作用,1 g; x  b8 |' a6 M& O
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
0 [3 \+ D; p4 u4 X% N5 H还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
发表于 2011-8-4 15:25 | 显示全部楼层
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。
+ h; a; L+ m- T; z/ P* O8 w4 r
( T; W- ^/ D+ q* a1 k
8 e1 h/ x, J4 C9 H, \+ w" S7 [1 wNTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。
) O( r1 O( m$ R6 f0 G- k3 S
. m6 V4 m: p' v3 {至于漏电流问题坐等高手回答。
发表于 2011-8-11 23:58 | 显示全部楼层
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。9 C. {8 M( T: Y9 P
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
发表于 2011-9-4 22:10 | 显示全部楼层
防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到
发表于 2011-9-4 23:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :7 k, H* C  a6 O3 T! F% R0 Q
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。/ l5 X' L: @  c8 Z  p+ }
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗?
发表于 2011-9-5 02:15 | 显示全部楼层
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :6 Z0 ?0 @5 K- `; _9 R2 v
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
5 V: }* q, N5 D& [- t5 j% ~.......

$ v2 g6 B# y% a- x) l4 u% v这是正确的!  重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER  重复试验可模拟到这种情况!
发表于 2011-10-26 12:31 | 显示全部楼层
www.brightking.com9 S& y% b6 {# W  }$ u0 ^7 c
有防雷元件型号参数
发表于 2011-10-26 12:52 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2011-11-8 15:11 | 显示全部楼层
有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。
发表于 2011-11-16 16:46 | 显示全部楼层
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :2 g  v" l' I# w) n6 a
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
3 p; {* _( S2 Q- ^4 FMOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
" C( G6 l) [( m) @4 G/ r
这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?