[电源产品] CE认证铭牌中电压问题

[复制链接]
发表于 2011-6-17 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大侠,请问在CE的铭牌中,铭牌的范围可以是:90-270Vac吗? 具体在60950有体现吗? 谢谢。. b6 f  G$ B+ }1 x" b8 k

% }8 H# Q# X# U& w3 q; `, }, D- f
发表于 2011-6-17 09:05 | 显示全部楼层
没必要这么宽电压, 实际没有90V和250V以上电压的国家, 100-240V就可以了
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:14 | 显示全部楼层
我们之前也是没有做过这么高的电压,主要是我司的一个客户要让我们在label上标上90-270Vac的电压, , C$ G, |& l% W( d9 o
客户就是上帝嘛,我司准备打上这个电压段,但是又考虑到安规问题,。。。。矛盾哦。' N4 q8 W& s; F1 j& s! L0 s

& w& U, u9 H5 K+ y! b" B6 t1 U0 B请各位大侠继续赐教。。。
发表于 2011-6-17 09:14 | 显示全部楼层
可以这样写,但是LZ应该知道,270V情况下测的工作电压,对应的爬电距离和电气间隙会很大的
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:18 | 显示全部楼层
引用第3楼Andrew.Zhao于2011-06-17 09:14发表的  :
4 m% I" D% d; \- Y# y( F9 O可以这样写,但是LZ应该知道,270V情况下测的工作电压,对应的爬电距离和电气间隙会很大的

) d% z8 C- U' k/ d/ l1 C% D  R
1 c/ j7 N( {0 g9 {; d, h1 v标准中有说明吗?. ]! x" Q4 \8 v  I, b
8 _" A8 l/ ^/ y9 V- M/ P  Y
请指教。谢谢。
发表于 2011-6-17 09:20 | 显示全部楼层
而且,有几个测试需要在287V的条件下进行,你的产品是否能够承受?
发表于 2011-6-17 09:20 | 显示全部楼层
IT,AV类标准里面好像有写本标准适用于额定电压在250V以下的设备
发表于 2011-6-17 09:25 | 显示全部楼层
可以标,只要你跟你们的RD工程师确认这个电压没问题就OK,60950的电压上线是600V. 标准如下:1 k, A, K: a: D. [' {" d# Y
1.1 Scope
3 x. C) {5 F) u1 t1.1.1 Equipment covered by this standard  j# B! S  e$ o
This standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology' [& P" D7 h; f0 r' L1 q/ R4 K" e
equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED
& \4 U- a& I7 i& V1 ?VOLTAGE not exceeding 600 V.
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:28 | 显示全部楼层
我司的产品是电源适配器,输入270V的电压是能够承受的。
# q+ X. u# }. u, k0 L60950的标准输入是低于600V交流电网,那就代表是可以打270Vac, T, x2 b2 U; W' s4 A
不知道这样理解是否正确?
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:30 | 显示全部楼层
引用第7楼安规007于2011-06-17 09:25发表的  :
' H: B- t' o. K" H9 T4 n( H可以标,只要你跟你们的RD工程师确认这个电压没问题就OK,60950的电压上线是600V. 标准如下:
5 ]. r6 t! O: z; k. T1.1 Scope
+ g2 Q4 m7 \9 I/ q' P" D1.1.1 Equipment covered by this standard, L; X1 {, a+ u+ q9 L$ r5 n, T
This standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology" F& c3 G: r$ z  U) {% D3 @& [
equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED
( A- E2 R- S9 {! N2 D+ v: \4 j) W# W.......

4 r: v- d& ^! N3 T: D0 R
: K7 }/ V' y6 A$ M那该270V电压下,绝缘距离比一般的要求要高吗?