各位大侠,请问在CE的铭牌中,铭牌的范围可以是:90-270Vac吗? 具体在60950有体现吗? 谢谢。' l" v' x  b: M8 a7 D* X
; S4 b. P3 r; l+ o9 \
沙发
发表于 2011-6-17 09:05 | 只看该作者
没必要这么宽电压, 实际没有90V和250V以上电压的国家, 100-240V就可以了
板凳
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:14 | 只看该作者
我们之前也是没有做过这么高的电压,主要是我司的一个客户要让我们在label上标上90-270Vac的电压, 3 O8 @% A$ o! p7 z0 [  ^, o8 \
客户就是上帝嘛,我司准备打上这个电压段,但是又考虑到安规问题,。。。。矛盾哦。- t! i; ^1 _3 V& e

0 ^& y$ F4 z  J  H) _请各位大侠继续赐教。。。
地板
发表于 2011-6-17 09:14 | 只看该作者
可以这样写,但是LZ应该知道,270V情况下测的工作电压,对应的爬电距离和电气间隙会很大的
5#
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:18 | 只看该作者
引用第3楼Andrew.Zhao于2011-06-17 09:14发表的  :" X% z% D1 A! O  N
可以这样写,但是LZ应该知道,270V情况下测的工作电压,对应的爬电距离和电气间隙会很大的
0 g1 i1 F, M4 c

- {) }% O, I0 z5 _/ }; F' e- O标准中有说明吗?
9 ?$ e& C7 P0 f' ?, c2 o! B* q2 Z: v. X8 E) K7 _
请指教。谢谢。
6#
发表于 2011-6-17 09:20 | 只看该作者
而且,有几个测试需要在287V的条件下进行,你的产品是否能够承受?
7#
发表于 2011-6-17 09:20 | 只看该作者
IT,AV类标准里面好像有写本标准适用于额定电压在250V以下的设备
8#
发表于 2011-6-17 09:25 | 只看该作者
可以标,只要你跟你们的RD工程师确认这个电压没问题就OK,60950的电压上线是600V. 标准如下:: _: K, c( \; i7 m
1.1 Scope3 ?' @' G! n4 ]0 \5 \- o4 R; h. C
1.1.1 Equipment covered by this standard
# `) Q9 ?3 s' v4 Y9 J' Q. dThis standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology! ]: a. p# z# h. a$ v& q! e- L
equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED
3 v5 X; I: l& v7 K5 ]VOLTAGE not exceeding 600 V.
9#
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:28 | 只看该作者
我司的产品是电源适配器,输入270V的电压是能够承受的。
8 ~* Z7 t$ V# E60950的标准输入是低于600V交流电网,那就代表是可以打270Vac
' r' T5 o4 ]* n1 \不知道这样理解是否正确?
10#
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:30 | 只看该作者
引用第7楼安规007于2011-06-17 09:25发表的  :
' H& X& y6 S8 h$ _. z可以标,只要你跟你们的RD工程师确认这个电压没问题就OK,60950的电压上线是600V. 标准如下:
) b) y* B# u# z2 s# V# u1.1 Scope
' x4 _& w2 Z0 D" u1.1.1 Equipment covered by this standard
3 D% I2 G, H& XThis standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology- G# B/ a  d- H$ n9 R1 D
equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED3 _! e# ~% c& q) @( F. O
.......
: v; @  p) p, U9 ?! b
2 n& k' h& U2 _3 E0 s3 [. l  N
那该270V电压下,绝缘距离比一般的要求要高吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 22:41 , Processed in 0.073312 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表