安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1019|回复: 8

[IEC灯具] 内配线穿过金属孔

[复制链接]
发表于 2011-6-2 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
内配线穿过金属孔:如果保证金属孔是光滑的,是不是意味着可以不加保护套管。
3 i, b7 G7 V* Y/ |现在我看到有些加了套管有些没有, 是不是SELV供电的就不用加套管?
发表于 2011-6-2 21:48 | 显示全部楼层
加不加套管,还有个接地不接地的原因。
发表于 2011-6-2 21:50 | 显示全部楼层
除了考虑防触电外,还应该考虑防止与发热零部件接触
发表于 2011-6-2 21:52 | 显示全部楼层
最好加上。
发表于 2011-6-2 22:35 | 显示全部楼层
从出线位置来考虑,若够光滑的话,可以不加
发表于 2011-6-2 23:28 | 显示全部楼层
总的来说,若金属孔够光滑,可以不加。但11类灯具、可调试灯具火除墙面安装的可移式灯具中,若内部接线要穿过可触及金属部件,则必须加绝缘衬套,且衬套应固定不易取下;
发表于 2011-6-2 23:33 | 显示全部楼层
不会刮破内部结构导线的表皮可以不加
发表于 2011-6-3 08:48 | 显示全部楼层
是SELV供电的就不用加套管
4 z1 g  {% ~1 T/ U$ q" X0 R) ~0 }都可以裸露,如果加绝缘的话,还要通过500V耐压测试
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:32 | 显示全部楼层
引用第5楼869377558于2011-06-02 23:28发表的  :! S4 v, g! E0 Q$ I5 D8 |$ Q
总的来说,若金属孔够光滑,可以不加。但11类灯具、可调试灯具火除墙面安装的可移式灯具中,若内部接线要穿过可触及金属部件,则必须加绝缘衬套,且衬套应固定不易取下;

$ N+ m4 ~; l: j* m% t; [  h+ `- X有标准条款吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-26 16:51 , Processed in 0.074845 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表