安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: ok_hmh

[其它话题] 工作电压以及爬电距离?

[复制链接]
发表于 2011-6-18 11:46 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
通过我们和认证机构多年的合作经验来看,会采用两种方案判断:
- l: [. q1 b& U& `1、如果使用最高电压来判定距离能符合要求,OK;
( R' d. n# Z- L. j: m: Z+ g2、如果使用最高电压来判定不符合要求,则可以根据所测量的两点之间的电压来判定,但对于变压器则要使用测量的最高电压来判定。
发表于 2011-6-18 13:01 | 显示全部楼层
很负责的告诉你   各认证机构是:取初次级之间的最大有效值和峰值,然后取最短的距离去判断
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:22 | 显示全部楼层
引用第11楼等不到的春天于2011-06-18 13:01发表的  :
- ^. \3 L+ c! W; M8 c; x很负责的告诉你   各认证机构是:取初次级之间的最大有效值和峰值,然后取最短的距离去判断
呵呵,也不能说的这么绝对:因为我司产品在同一机构出的两份报告就出现两中不同的结果,当然这不是一个工程师出的报告。
发表于 2011-6-20 10:39 | 显示全部楼层
请问下,你现在测试的产品是电机还是变压器?大概结构是怎么样的?输入电压范围是多少?
发表于 2011-6-20 14:59 | 显示全部楼层
我们一直是用初次级之间的最大有效值和峰值,最短的距离去做的
发表于 2011-6-20 17:30 | 显示全部楼层
引用第14楼chenlj0832于2011-06-20 14:59发表的  :- c" [' U: J' N9 |7 X
我们一直是用初次级之间的最大有效值和峰值,最短的距离去做的
你们这样做是因为这样是最严酷的,即使最严酷都可以过当然没问题,但是好多情况下,这样做,好多地方距离就会不够,只能实际去量测那点的工作电压,再确定距离要求
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:54 | 显示全部楼层
引用第15楼琥珀流云于2011-06-20 17:30发表的  :1 W0 g0 g. g) o6 n

1 R7 `+ x. o! H" Q% g你们这样做是因为这样是最严酷的,即使最严酷都可以过当然没问题,但是好多情况下,这样做,好多地方距离就会不够,只能实际去量测那点的工作电压,再确定距离要求
确实是这样:' b" B6 @$ q7 s) o8 [
我这边量出来的工作电压电压最高有390V左右,但是大家都知道光耦管脚之间的距离也只有6.7mm左右(光耦位置不能开槽,因为我们是四层板,内部走线比较多)。所以不能满足要求。7 k4 W8 j) F. y. m& K5 k* p7 p
附图为我们变压器一个结构图,最终我们谈妥了一个解决办法:右边初次级的爬电距离按照最高电压(大约400V)来算,左边初级管脚(这是一个功率管的驱动电压)与次级的按找这些管脚中的最高电压(大约280V)来算。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-10-30 23:18 | 显示全部楼层
同意Alexsong     说的
发表于 2011-10-31 13:06 | 显示全部楼层
这个常规的做法,是按照最高电压的峰值和有效值来考量的。我明白你说的意思,初次级有些部件的电压可能没有最高值那么大,你想按照真实的电压来判断。但常规的做法是第一种,这样考量的话跟严苛。
发表于 2011-10-31 14:56 | 显示全部楼层
个人认为产品不同,做法也不太一样的. 一般来说机构会以第一种做法来衡量,但是当你的产品比较特殊时,也是可以变通的. 举个简单的例子,我们的光偶一般的封装才多少尺寸? 遇到做机械工程类的大电源时,这点距离在光偶处做隔离还真的不够看. 而实际加在光偶两端的电压才多高?* q- B8 M* M4 _5 c& a
4 M  I# B4 z9 o: \" V- N9 I
变压器这个地方比较特殊,所以一般都取最大的来考量.+ w3 f& R  e, U; ~: G
9 A6 m! k: k( s5 y
期待权威人士.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 03:29 , Processed in 0.063066 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表