[综合话题] 绕组法测温升的t2是指室温还是变压器的微环境温度

[复制链接]
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2011-4-24 19:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12#
发表于 2011-4-24 22:43 | 只看该作者
IEC60601的变压器绕组温升来自于IEC61558。关于环境温度,IEC 61558有如下的描述:
' ?' h( O# L2 ~) f3 sWhen determining the temperature of the windings, the ambient temperature is measured at such a distance from the specimen so as not to influence the temperature reading. At this point, the ambient temperature shall not vary by more than 10 °C during the test., O. O! u; Q7 c0 r* l# v

( \' Z/ Q7 _  |) p* d公式中是指室温(room temperature)。室温差作为减数,我认为预期除去外界温度对变压器的影响。
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2011-4-25 20:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14#
发表于 2011-4-30 12:43 | 只看该作者
没有记错的话,我应该在一些IEC文档看过,说这个更多的是经验公式。但无论如何,都会涉及理论的推导。很可惜,没有更深入的资料。
2 `# s8 j) S: m% K+ \1 b$ @, ?( ]" [4 c) t# P: o6 [
可以肯定的是,这个公式是有局限性的,不适用于低阻抗变压器。
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2011-4-30 20:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
16#
发表于 2011-4-30 21:57 | 只看该作者
公式的来源应该是试验得出的曲线图,电阻在某个范围内随温度的变化而变化的结果,工程上有工程上的办法,工程师是不会去研究为什么的,那是物理学家的工作。工程师只需要知道在其应用范围内就是这样。至于超低温和到达熔点处的电阻表现如何,不好意思,一般工程师碰不上这事。
17#
发表于 2011-4-30 21:58 | 只看该作者
至于其应用的局面性问题,我想,这种方法表现出的是绕组的平均温度,如果绕组的内部温度有较大差异,例如弧焊机的变压器,层与层之间有间隙,散热风机的风量大,那绕组的温度分布就严重不同,在标准上除了有上述的两种方法外还增加有热电偶埋入法。表面法、电阻法、埋入法三者相比,埋入法显得更优。
18#
发表于 2011-5-1 11:27 | 只看该作者
引用第14楼蓝白-白蓝于2011-04-30 20:48发表的  :
+ R+ `" a' {. K; ]% D. {( y, B9 j9 X  O' U# Z6 \9 E& u7 O! m
什么是低阻抗变压器?
: `& H* m* m2 Y% X: ~# ?1 ]7 X那究竟如果变压器在机器内部做温升,t2系室温还是机器内部变压器既工作环境温度?
& q+ u% j1 ^0 q/ K+ P7 E$ m
低阻抗是指变压器绕组的阻抗,通常<10欧姆。你会发现绕组法计算出来温度非常高,然而你同时用热电偶埋进绕组去测量,你会发现实际温度很低。你可以找个低阻抗变压器来验证。
! y) W9 x% Z% ]$ o# `: O* H, G' r% ?2 Y( s0 n, {
如果变压器在机器内部做温升,t2是指室温,而不是内部的温度。
19#
发表于 2011-5-1 15:00 | 只看该作者
“你会发现绕组法计算出来温度非常高,然而你同时用热电偶埋进绕组去测量,你会发现实际温度很低。”5 F1 H2 x/ V; f" _4 A- B6 `# i
原因何在?怎么象反了的一样。
3 _( Y( F* N# h: @# k. G. M功率300W的变压器,初级也就10欧左右。大部分的次级,明显低于10欧。
头像被屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2011-5-3 00:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-13 14:59 , Processed in 0.138099 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表