发表于 2007-5-31 12:30 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
  E5 D  B9 ~. Z, @, E" w小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。- _; M: D' L* w7 X
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本* z3 r! F2 ~* u$ r1 [4 I" W: d
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准& @. a& l! Q- K7 i7 X" Q6 R! S
不懂
发表于 2007-5-31 14:41 | 显示全部楼层
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :
! s, ?' N- b8 e0 M- Z请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
' _3 H9 L% T: V2 }9 c
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。  X% x" v* `4 u
3 I& z2 ~( f- V9 ~  j: h2 P
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。/ C  Z5 i6 k4 N
* d  I" i) v  Z8 K2 Q
另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?( {( Y3 w7 U9 N3 W% W2 ]

: I1 l+ l. N, h3 W- W1 _关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
发表于 2007-5-31 15:03 | 显示全部楼层
引自EN 60950-1-2006  T) i5 i$ z7 K0 H! M

0 D  S6 p0 x- g5 a( D+ B5.2.2 Test procedure
; ?5 w2 O8 P" iUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 显示全部楼层
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 显示全部楼层
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
6 h; A! C$ n" q8 h) d  R* T% D! L' c" w5 @: L

' ^4 j" n/ R% O" }' ]0 u不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。  Z6 J6 o6 p6 A3 h. L* z$ ]0 S
2 f7 J- {7 D- q  J8 _
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。8 {! P" d( _, L6 r- A
.......

4 U* R/ q7 N3 ^呵呵,能者为师嘛!5 X" \4 b3 _  D6 s' j, Y
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 显示全部楼层
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
2 m: h& G! x; x; m+ v8 y  j9 g& f+ k, Q
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本2 }" G3 v9 N; N4 |& v+ d( V& C
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
- m" Q4 B# U2 c' y4 \  w1 f( u0 \不懂

$ s5 E8 x8 Z6 z3 d$ [; @7 M7 J. [+ L呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!8 g5 [2 R- M+ M
另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
发表于 2007-6-1 09:06 | 显示全部楼层
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :
$ k" Q+ K+ n5 _  @: j& e那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
) K: f; \6 \, M% d; P: L
是的。。。
发表于 2007-6-1 09:07 | 显示全部楼层
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :& M  S* F* g/ s9 A0 a

4 T4 Y9 a: T; R$ Q4 t1 a! S; `9 y# l- `; N! f4 R' o
呵呵,能者为师嘛!, ^* j  H( d4 _- g# R4 F, @
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

2 N# P# i6 l8 u0 k3 M你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?
2 T; p, q" E" e. @8 U( I
/ Y- p0 A. P9 [& E7 q$ s一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
发表于 2007-6-2 10:51 | 显示全部楼层
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
发表于 2007-6-2 13:58 | 显示全部楼层
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!