关于三相电路的工作电压, 是基于线电压,还是相电压?
* D/ E# X; Y1 C' Y5 `例1: 有一安全隔离线性变压器, 取用三相电路(如220/380V, 带N)的线电压(380V)为初级, 次级为SELV(如24V~), 请问该变压器的初次级工作电压是多少? , d% t2 L3 G/ Q, Q
A. P5 a+ I; _* R1 ^例2: 同上例, 无N呢?
. c# M( C) p: \# P" X8 L" x D! L7 N6 t% H+ N
例3: 同例1, 但电网为240V(120-0-120)系统.: p9 G- g' Q& [0 }0 m( j; |
% E( j4 q. Z! k0 j e% C6 J
例4: 同例1, 但变压器只取用相电压220V.
+ f- k6 x/ F0 J0 y* F+ [
* p! `) s6 R( p6 ?# q例5: PCB布板, 光耦初级取用线电压,次级为SELV电路4 V) `1 O& V( N: T \* v
+ I9 I; y9 ~% _# {
要回答上面问题,至少应考虑下面几点:
1 v( Z8 M/ U$ j( N+ i, Aa. 工作电压建立共电位是基于参考到地的, 即次级接地. 不是直接将初次级短接.
. A) F0 Y7 s$ ?, {2 u; T! pb. 额定电压(rated voltage), 对于三相电额定电压标示虽然为为线电压, 但考虑工作电压时可能取用相关相电压. 具体怎么用存疑.
/ b( T% `+ ~& _2 L+ b2 R+ xc. 变压器任一绕组的最高电压. 对于绕组为线电压,此条是否必须存疑." _% L( N1 B, d+ i7 Q7 f+ i; G5 w
d. 是否带N.
" C3 J, j, t) ]1 i. P& A9 L; j3 P1 a4 U$ G. z6 Z" Y5 ~( u7 S; V
' T. s D! L4 ?# {4 h8 h
个人认为如下,权当抛砖引玉,请大家指教:
6 M, W" q3 W. H3 d$ o, A1. 最好做到380V, 但是按220(工作电压244V)要求是可以接受的. 理由是测量工作电压时, 初级线圈任一点对次级线圈任一点都是220V和24V的波形组合,任何情况包括单次失效下都不会有380V的工作电压加在初次级线圈上.
5 _, V- L N! J0 x: ~
9 }+ X N" R+ S1 H2. 无N, 应考虑线电压380V.
% S: q+ F ?: U+ Y. m4 [0 W: N
3. 120V9 `4 [6 s+ r: d3 t f1 ?
# v5 U) X( A' c5 E
4. 220V# W R2 G9 n! E) Z1 X) w
' q8 w# q- o6 ?5. 光耦的功能性工作电压本身不高, 考虑额定电压380V(无N)或220V(带N)即可. |
|