关于三相电路的工作电压, 是基于线电压,还是相电压?. [8 X2 o) P( \& l
例1: 有一安全隔离线性变压器, 取用三相电路(如220/380V, 带N)的线电压(380V)为初级, 次级为SELV(如24V~), 请问该变压器的初次级工作电压是多少? , k) z* ~" V: F5 |3 W
; p6 P9 J2 e5 x- h$ @
例2: 同上例, 无N呢?- ~4 e/ A7 A% u! e c6 E! M( g
5 p/ C8 Q8 o2 W# y/ p) m5 C
例3: 同例1, 但电网为240V(120-0-120)系统.
1 N% F5 N2 q7 W* e# H$ o$ _4 _* y) P9 [
例4: 同例1, 但变压器只取用相电压220V.
! n3 o* \* H# V: `# m
/ I( v; A- h7 ?4 Y- F" `' e4 G" z例5: PCB布板, 光耦初级取用线电压,次级为SELV电路
) |; E0 v8 W# \0 B. u6 V0 u
) q9 Y( n$ @% G$ k/ f. z* p要回答上面问题,至少应考虑下面几点:( P+ M7 Q" w2 T ^
a. 工作电压建立共电位是基于参考到地的, 即次级接地. 不是直接将初次级短接.# x" ?/ S( ?& q3 K
b. 额定电压(rated voltage), 对于三相电额定电压标示虽然为为线电压, 但考虑工作电压时可能取用相关相电压. 具体怎么用存疑., B1 A& o( E t& V6 @' \
c. 变压器任一绕组的最高电压. 对于绕组为线电压,此条是否必须存疑.4 i+ q4 v. i, D; R3 [1 q- z
d. 是否带N.; W, K8 T6 V; S1 @; p
* D3 w' {9 H" E* B8 n) m+ G
! [8 f; ^ K( g# V' ^4 h& K% N
个人认为如下,权当抛砖引玉,请大家指教:
( l' p" b, Y; C2 D1. 最好做到380V, 但是按220(工作电压244V)要求是可以接受的. 理由是测量工作电压时, 初级线圈任一点对次级线圈任一点都是220V和24V的波形组合,任何情况包括单次失效下都不会有380V的工作电压加在初次级线圈上.
$ s. [3 A, i( w& Y& g6 b5 E
1 u8 X: X7 n2 c2 _2. 无N, 应考虑线电压380V.
% O$ A; E7 @" P! C! q% `; p# }1 o6 {+ N1 C
3. 120V
" I& i6 k w( X$ W# e1 Y5 b8 V5 }& D# A8 W
4. 220V
" T, G% z& s" \" T, _3 q: F, y g% B* F& Q
5. 光耦的功能性工作电压本身不高, 考虑额定电压380V(无N)或220V(带N)即可. |
|