附件图是按照IEC95标准的插头放电测试数据,我一直觉得有问题?
& l1 e; x3 e4 H- h' @; M% o. e7 J  M, g: ]1 ~& U* u
请高手解答,并和大家讨论。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-4-15 12:41 | 显示全部楼层
看不出有什么不妥呢,楼主你觉得有什么问题说出来啊
发表于 2011-4-15 12:48 | 显示全部楼层
想问下四颗泄放电阻是怎么连接的,怎么会是2Mohm?

点评

串联起来4个500K的电阻  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:18
发表于 2011-4-15 12:51 | 显示全部楼层
如果泄放总电阻为2Mohm的话,上面的测量值应当与计算值相差不大,TABLE中的测量值0.03与计算值0.94相差太大,我个人认为:
: p% D' r& P7 S. K5 V1 j/ q- p1,测试有问题;
+ Y/ s7 w+ ~1 R, p0 A' V7 v% ]2,总泄放电阻计算有问题;
发表于 2011-4-15 13:10 | 显示全部楼层
没发现有什么不妥当。
发表于 2011-4-15 13:35 | 显示全部楼层
楼主要把问题说清楚,难道你也不知道自己在怀疑什么?
发表于 2011-4-15 13:37 | 显示全部楼层
引用第3楼清水白菜于2011-04-15 12:51发表的  :
- Z3 ?- S  `2 k7 X如果泄放总电阻为2Mohm的话,上面的测量值应当与计算值相差不大,TABLE中的测量值0.03与计算值0.94相差太大,我个人认为:
0 l$ G# W! w7 q% T/ z1,测试有问题;+ A$ P6 I9 @  l" P
2,总泄放电阻计算有问题;
5 H: |. p3 K) z& d7 \
个人认为:8 Z/ D7 _5 U/ ?0 k4 N+ C- H! h4 d: q

2 T) U2 \0 X" e& h1)泄放电阻的连接方法应该是RX1、RX2是串联,RX3、RX4是串联,然后再总并联。" X, s; O( }/ s5 y
2)计算的数据和实际测试数据差别比较大,估计测试时这个产品是带载的
* S- d; p6 @: U/ o! A
; n: F0 f- [% Q* }总觉得这个放电测试数据表格过于复杂了,LZ觉得数据哪里还有问题可以提出来,大家一起讨论
发表于 2011-4-15 13:42 | 显示全部楼层
电压起始值的37%,这个起始值是峰值吗?
7 g; t; W- w5 ^, W1 A0 l# E4 ^5 i+ ]- }+ ^/ l3 K4 h1 q' R
No test for shock hazard is required unless the nominal voltage of the MAINS SUPPLY exceeds 42,4 V peak or 60 V d.c.
+ @+ m/ N3 Q9 y# N: B0 _
7 R0 B8 M  M, D' i关键是the nominal voltage of the MAINS SUPPLY怎么是360peak?
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:01 | 显示全部楼层
0.94是放电常数,
8 `# C7 F4 q" c- W: }9 ^, C
; w3 G' I; b! l. ?' H; P: Y0.03, 和0.05是什么时间呢?
3 R3 U$ g( g5 D$ D$ \& [
8 x# b  L  e1 {9 }: N* M问题就是这个,我想问的是,这三个测试数值代表的意思
 楼主| 发表于 2011-4-15 14:08 | 显示全部楼层
1)泄放电阻的连接方法应该是RX1、RX2是串联,RX3、RX4是串联,然后再总并联。
8 f; y9 b. _8 g& J& g- o+ ~' T  D# m  e0 P4 Z2 c; S
2)总放电时间是0.05S, 放电常数是0.94S, 这样的数据相差太大了吧