第一种:吊灯 3 [3 |1 b( u2 {/ ^8 v% e1 e3 a- ~. C
& z# y9 {0 v: B3 j, C IP44吊灯的裸露在外的悬吊线(和铁链子在一起),属内部布线,发现不少认证机构都使用PVC线,按EN 60598-1条款5.3.5,是否必须使用橡胶线?
8 [* M, Z t- p1 E5 t7 y4 IRE: 看此灯的工作环境,如果是室内使用则可用PVC,室外则需橡胶(个人见解);视之为内部线的原因是铁链间的距离小于80mm,即线材并非完全被灯具本身所保护,如在室外还是需要考虑到UV老化的影响。
; c: \$ \& f% n' [: J8 H
, r1 x: w% k8 C0 ]第二种:嵌灯和地埋灯
/ n7 ~4 H+ T/ C0 {, X5 K
7 N9 L* {; G2 W6 q 这两种灯带有外接的引线,延伸到灯具外面,根据标准5.2.2是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2?还是使用PVC线即可?
. @" ]# }2 `8 ?( z5 v3 QRE:至少1.0 的橡胶线。 8 X- Z1 H( X& G$ h) H& F
0 p; c! K1 G# Z- T2 U5 B) R第三种:地插射灯 4 `, I2 T+ \- u& _2 U
* o; Z. R$ e" Z, u! j! I
同上,是否也必须使用橡胶线,而且截面积至少1.0mm2? ; _/ X9 m3 Y) B/ C( Q( [% ?$ I
RE: 同上
3 |; [7 o& C7 p. a1 e
7 | m0 y/ q, [第四种:手提灯
2 l5 g- C7 B+ X( U2 w
* N9 t+ c% L, h$ z6 P! k2 r5 D6 |. k, q
EN 60598-2-8新标准2月1日正式生效,做到必须IP54以上,视为恶劣条件使用灯具,普通网格结构IP20使用PVC电源线的手提灯如何改进?
" {1 m1 i( i. X7 ~) x; L5 g7 {" ~ 能做的到IP54的手提灯,电源线能否使用H05RN-F的电源线(特殊标准要求氯丁橡胶护套线,最低为H05RN-F),还是必须使用H07RN-F的电源线(通标对恶劣条件使用灯具的要求)?
) r. e: a' l* e7 J" X xRE: 不清楚,期待其它做过手提灯具朋友解答。 |
|