请问230V.10A电气产品打高压标准要多少伏,中国标准是怎么算的 ,谢谢各位了
发表于 2007-10-19 23:42 | 显示全部楼层
中國標准打高壓可参巧GB4706.1 段落 16 表 6 (附件)。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2007-10-21 10:43 | 显示全部楼层
应该先把你的电器分成哪类电器,才能说打多少?
发表于 2007-10-22 13:31 | 显示全部楼层
引用第1楼wongyatwah于2007-10-19 23:42发表的 : & K- y! R. X5 q* r6 s3 K; ]
中國標准打高壓可参巧GB4706.1 段落 16 表 6 (附件)。

4 a0 T7 |1 ^3 F  B( n) X: F/ f, j/ ?3 Z: T6 r: h# R; f* D) h
文件里面写的都是应该打电压多少,
' f3 D8 r, Q& p, B0 g3 k) b, S' k可是为什么打这么多,有没有具体的算法吗?! `! _  }: J+ h: k+ D4 S
之前听别人说是这样算的,也不知道对不?希望高手指教.  d9 i& ~' j0 n) k' k1 ]
比如 :
0 q0 P( r; [% u  v7 \' I% V额定电压240V 二类设备
1 ?) y$ `2 X8 Z2 N1 X& D7 X$ g* @* j那么耐压就应是 240*2+1000=1480,取1500V.
/ ?# I0 M7 _. g, G7 ?所以如果是交流就打1500V ,直流打其有效值,就是2150V.
# O. C9 ~0 }: L/ r0 `
0 w$ a% A. R/ g# G) C- t4 F对不对啊?
发表于 2007-10-22 21:15 | 显示全部楼层
印像中交流与直流电是可以等效的。。
发表于 2007-10-22 21:26 | 显示全部楼层
查了下标准:GB 7000.1-2002 灯具一般安全要求与试验     10.2.1  及10.2.2  标准中规定了除安全特低电压外,其它都是用频率为50、60HZ的正弦波来测试。。但好像在哪儿看到过,在例行试验中,直流和交流是可以等效的。。