[技术资料] H03VVH2-F H03VV-F线材工厂检验方法 0.75mm

[复制链接]
发表于 2011-3-24 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我想了解下对于出口去欧洲的以上电源线  Q( k" Q$ ]9 p/ F! T

) l, Z5 C8 v) V! q1 I一般来料检验中
; A" A4 `5 D) t! e+ z
1 Y/ l  K, a' F! v1 C8 U& v. j接地我们工厂一般是开路交流电压12V 额定电流设置为10A 目前发现这批电源线接地电阻有300毫欧- h6 m  P: W8 u3 ~
2 }" e2 P; ?) @: w7 j/ b) G6 p  d
请问是否合格?
( J1 j& V5 R4 D! d# Y. @+ p% h
8 h" F, R( J: T3 E/ r其次,成批生产的时候接在灯具上,我们灯具的接地检验标准是  y# Y+ ]) n3 f

  `* g5 R" P5 _交流电压12V 额定电流设置为10A,接地电阻不超过500毫欧
+ {& ^* O' f- {" y7 x, X
8 s" d* ~/ w. h* X2 m另外线径也没有达到24x0.20平方毫米,只有24x0.17平方毫米
, F* i* r/ l+ b% b; N
3 \# l, ^  E. T, B% h请问是否符合安全标准?
发表于 2011-3-24 10:30 | 显示全部楼层
你看一下灯具接地电阻的定义,看有没有包括电源线,60950标准里面接地电阻就不包括电源线。
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:37 | 显示全部楼层
灯具标准我这里是60598  一般要求交流电压12V 额定电流设置为10A,接地电阻不超过500毫欧  {& u( \; B9 z2 J

& J; _5 w& P' g( E4 D. b不知道组装起来会不会超过这个6 S  \; B& ?5 s3 `/ ?7 v8 h% P
7 K5 X# m2 P* m4 A& r8 a
因为实际测得数据已经是300多毫欧了
发表于 2011-3-24 11:49 | 显示全部楼层
引用第0楼adangce于2011-03-24 10:19发表的 H03VVH2-F H03VV-F线材工厂检验方法 0.75mm :$ t7 L3 t% x- [9 E8 I/ d7 B5 E& q' O; s
我想了解下对于出口去欧洲的以上电源线+ h, Z! R# r! N/ T; }  P# x+ Y" I* f

, Y) K2 y1 x) _* z* W! z* }/ f) @一般来料检验中% T5 K2 o- O' J- C8 P$ d0 E% c

1 f! q( X; w" X7 Q5 ?接地我们工厂一般是开路交流电压12V 额定电流设置为10A 目前发现这批电源线接地电阻有300毫欧
2 r0 v+ u9 B' n( J1 u( X.......
是说电源线中的地线电阻吗?300毫欧是太太太高了,唯一的可能性:测量方法错了。线夹的电压线与电流线没有分离,再说10A也太大了,电线发热中,没有稳定值。
发表于 2011-3-24 11:51 | 显示全部楼层
楼主,你要看60598里面对接地电阻是怎么定义的,到底包不包括电源线?如果不包括电源线,只要你的电源线能通过相关认证就可以了。
发表于 2011-3-24 11:51 | 显示全部楼层
楼主测试的电线长度是多少,
发表于 2011-3-24 11:57 | 显示全部楼层
通常灯具的接地电阻最高限定500毫欧,接地点到电源线的接地端测量。
 楼主| 发表于 2011-3-24 12:05 | 显示全部楼层
忘记说了  电源线是 3.5M长的  测试是接地点到电源线的接地端测量。
 楼主| 发表于 2011-3-24 12:07 | 显示全部楼层
还有一个问题 像一般这样3.5M的 H03VV-F 接瑞士三插 单独测量电源线地线的电阻一般要求在多少毫欧以内是判定合格的?
 楼主| 发表于 2011-3-28 17:05 | 显示全部楼层
怎么这个问题都没有人回答 求帮忙
) a; c/ s& g+ f" z- |+ J, p8 B' q5 M! G* u+ l/ b; e% b) X" J
3.5M的 H03VV-F 接瑞士三插 单独测量电源线地线的电阻一般要求在多少毫欧以内是判定合格的?