[信息产品] 二次侧危险地和安全电压的地可以连接在一起吗?

[复制链接]
发表于 2011-3-9 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在60065中
; \" R) W  K- b" Z! E二次侧危险电压的地和安全电压的地可以连接在一起吗?
5 r" C2 r2 o/ x. k8 y- E: a6 S二次侧的危险电压和地之间要不要用隔离?是否可以用普通的电容和电阻隔离?
1 h: v" \- F8 d- l) ^3 j. ^) z; N二次侧的危险电压和安全电压是否要满足一定的绝缘要求?还是没有要求?7 h2 l. I5 {8 E
(危险电压为125Vdc,安全电压为10Vdc)
0 h6 H) B) F9 ?* A  R以上三个问题 麻烦有经验的同行解答一下。谢谢!麻烦回答的时候以标准说话,把标准章节引用上。我会尽量加分给各位。。
发表于 2011-3-9 11:23 | 显示全部楼层
二次绕组的一端接地?
 楼主| 发表于 2011-3-9 11:35 | 显示全部楼层
不是,是二次侧整流后。两组都是接地的,地接在一起。PCB上的走线
发表于 2011-3-9 12:20 | 显示全部楼层
二次侧危险电压的地和安全电压的地可以连接在一起吗?: m3 [( G9 J! N5 r% ?
很多SPS的次级绕阻都是共地的,我认为是可以的.
) m& Q4 e+ W) z5 v: a2 S- v& \; K, l2 S
二次侧的危险电压和地之间要不要用隔离?是否可以用普通的电容和电阻隔离?
% o: ?' q; W. X/ E9 R可以
4 b' k; \3 B) }' k7 w6 W" w: X2 Z( A$ b; Q9 ~. ~: k
二次侧的危险电压和安全电压是否要满足一定的绝缘要求?还是没有要求?/ }5 s: J( o4 q' T, [* H; G
不一定非要满足次级的绝缘要求, 很多厂家也不会这么去做,标准上有说可以通过SHORT TEST 来评估.
发表于 2011-3-9 12:41 | 显示全部楼层
如果(实不清楚你是否这样接)危险电压一端已接地,另一端则是不能碰触到,要用符合对应电压等级的加强绝缘或双重绝缘与易触及端隔离,PLEV是要以加强绝缘或双重绝缘与危险带电部件隔离的。所以也要以加强绝缘或双重绝缘与PLEV电路隔离。
: w% P1 ^) P  X' V$ M: W6 W, [5 D5 x& v4 }8 p4 p, ~
如果不是上面说的接法,请再描述多一次,好让我多发贴多赚金币。
 楼主| 发表于 2011-3-9 12:45 | 显示全部楼层
引用第3楼清水白菜于2011-03-09 12:20发表的  :! t/ Z/ ]7 J- K3 t
二次侧危险电压的地和安全电压的地可以连接在一起吗?
8 q" V, S" {3 Z7 I/ J; y! {很多SPS的次级绕阻都是共地的,我认为是可以的.% R8 K7 |1 e0 |! r! u8 h% d
" w+ R# l4 u( p+ g' H. A; a/ X5 ]% ~3 I6 T
二次侧的危险电压和地之间要不要用隔离?是否可以用普通的电容和电阻隔离?
; j* z2 i) j# ?' F& w! C可以1 |* V% m8 ^: a8 A
.......
短路过了就是可以的吧?
发表于 2011-3-11 14:12 | 显示全部楼层
看65里的一句话 In SUPPLY APPARATUS of CLASS I with non-HAZARDOUS LIVE output voltage, output circuits shall not be connected to the protective earth conductor.