发表于 2011-2-25 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
RT。
% K+ \4 h. Q. {, }) B8 N在power板子上的Y电容具体作用是什么 针对于此的LCC应该怎么测?: I0 W, ]8 \& ~: T; x" j5 E- s
望高手解答啊~~~
发表于 2011-2-25 14:42 | 显示全部楼层
Y电容一般都是为了EMC方面的滤波才加上去的,把Y电容接地端(如有多个Y电容,就把接地端都连在一起)和地之间串上一个2K欧的无感电阻,让产品正常带载工作,然后再用示波器测量电阻两端的电压Peak值,然后除以2K,得出来的就是漏电流,限值还和频率有关,所以测量时还要记录一下频率。
发表于 2011-2-25 14:42 | 显示全部楼层
LCC测试:
' n/ U# y- i' s( m2 G(1)当一颗Y1电容跨接于一,二次间时,将跨二次侧的PIN脚拔起。! G" ^& }4 p: T6 I5 |$ Q/ ]
(2)用示波器量测拔起的PIN脚与地之间的电压。" H% }4 W* k" l$ `! p
(3)然后再接上2K的无感电阻,用示波器量测电阻上的电压Vpeak。
% U# U. J; K$ G5 \7 y(4)计算出电流值,限制为每1KHz不能超过0.7mA,总体不能超过70mA。
/ o. P' [" a0 a9 P$ W) C' x, q(5)如果有两颗Y2电容跨接的话,测试同上。只是测完之后要短路一个电容再依照上述方式再测试一次即可。
发表于 2011-2-25 14:44 | 显示全部楼层
一二次直接的Y电容是加强绝缘的作用,但是我不知道是怎么起到这个作用的,还请高手指点迷津
发表于 2011-2-25 14:46 | 显示全部楼层
消除差模干扰
发表于 2011-2-25 15:02 | 显示全部楼层
引用第3楼Tondy于2011-02-25 14:44发表的  :
+ I: g/ Q/ ~2 A" }4 R一二次直接的Y电容是加强绝缘的作用,但是我不知道是怎么起到这个作用的,还请高手指点迷津
Y电容次级都是接地的,满足的应该是基本绝缘,哪里来的加强绝缘呢?
发表于 2011-2-25 15:06 | 显示全部楼层
LCC是什么意思,请指教
发表于 2011-2-25 15:08 | 显示全部楼层
Y1电容在类似电涌试验中,可以起到加强绝缘不被击穿的作用。至于抗干扰方面真的不会分析,但电视机上的Y1电容确实对图像抗干扰方面起到作用。
发表于 2011-2-25 15:12 | 显示全部楼层

回 7楼(特级工程师) 的帖子

特工,如果不要这个跨接的电容,对电路有什么影响?
发表于 2011-2-25 15:14 | 显示全部楼层

回 6楼(zdream_80) 的帖子

Limited current circuit 限流电路