最近在一款产品遇见一个问题,想法有分歧,说出来请大家指点下!
4 k4 g- o" w/ q9 u' _' R3 ?' Q: u家电产品220V的开关电源有两路输出,A组为完全隔离的12V输出,B组为隔离的15V后与母线共地,因此B组为低压热地。对于爬电距离我的理解是:L与N之间3mm,母线电压之间3-3.2mm,B组同母线的高压端3-3.2mm,B组同母线的地(共地)没要求,A组与[L,N,母线电压,B组]全部8mm。有种新的说法是A组不用与其它做到8mm,具体说A组与[L,N,母线电压]3mm,A组与B组1mm即可,原因是热地产品。
发表于 2011-2-15 13:22 | 显示全部楼层
这种其中一个次级绕组接地的变压器结构问题,山炮曾请教过菜饱的何国锋,结果被他说晕了,标准上也找不到他说的内容。开关电源变压器标准GB119212.18中规定:输出绕组与输入绕组间应符合双重绝缘或加强绝缘。所以A、B组与L、N间6mm(一般用不了8mm)还是要的,A与B间1mm也就够了。如果B只有基本绝缘与L、N隔离,那它只能用作屏蔽层,A与B还是要满足基本绝缘要求。