估算口诀: 2 T" t. _7 H3 }9 P* p6 E
8 E y+ A2 u: E- V二点五下乘以九,往上减一顺号走。
+ q4 m( o4 V# J; H
% u5 y2 o) P# `/ X三十五乘三点五,双双成组减点五。
( }$ A7 O1 x- G5 ~" q k* b5 F' O7 H6 t. J$ _: j
条件有变加折算,高温九折铜升级。 8 ^- I: K5 B8 }( |5 ~8 [- V* Z* u
, h6 ~6 |0 B4 n8 r4 b2 F: W
穿管根数二三四,八七六折满载流。
, K. y* O1 ^3 V6 N% b2 u ~; s( [9 V% T8 K2 \$ F
说明: ( S$ H& M' P) v
, q1 J( I h& ?& Y* Q& _! I
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
& E" u9 e/ T; I+ D2 L/ b. X
( X* G9 p$ C6 m& z“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
$ g) C0 T, [! u1 D9 [7 G* N# V; E7 ]
/ I; |, |1 B' N8 P) U! t“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 / E9 m! w* v! U* \
- ]9 U' O- }, \; f: B“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
; A, ?# q- I6 k* o
: }4 g7 J1 X$ M; Z' d0 KHPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V6 S8 R+ ]$ G. E+ V- `
+ N7 q* ^8 S: hHPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V. l j' g6 h, a% N* }) }- f
8 ]% U) h. B# Z }( M4 o, z# KHPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|