估算口诀: ; w' S8 `) w: Z8 K! u* U
2 C& Q) c1 Z7 R: B( V
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 5 o$ Z% Z; ]! [4 Y+ q9 l$ y, e
) S, J6 b4 ?1 y8 [! `% S, j; r9 Y& w( O
三十五乘三点五,双双成组减点五。 , T4 H V2 J, T3 a$ w5 c
- p3 f' T$ J: { o* [% F! x) }+ q条件有变加折算,高温九折铜升级。
% Q2 t8 l9 k) r4 B) j
! `# k+ ?# u0 f# R- J5 j穿管根数二三四,八七六折满载流。
. O2 ]$ N$ `) @; ^
/ T) d# A4 B% b说明:
' L5 j! w; l% e$ ~+ x3 {& |% y$ d/ e9 ?. y
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
9 ?& V) |$ @" N: y8 p- w
& I0 `( q1 G4 G“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 ) Q4 y( y2 K& L2 Q2 x+ K0 I
! q# K! l% l, Y* d2 y" U; c“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
+ B4 }- u& s% y- M) a9 K
& w4 i" u6 m3 B- k7 T' _) g/ ?( Q“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算6 K; a; `2 C7 c7 I$ y0 Y
7 K# R% {# _5 g' |0 {2 NHPN 18AWG (0.824mm2) 7~10A ,額定電壓300V
+ C8 \' m- ~* D) y
' F& U' A( ~; _$ K2 EHPN 16AWG (1.31 mm2) 12~15A, 額定電壓300V
6 l$ f$ z0 G9 A6 H$ v
5 T: m2 z+ Q. M$ a& A8 r! NHPN 14AWG (2.08) 20~22A ,額定電壓300V |
|