常用灯具安規參考資料 6 Q6 v0 Z( C! @( i7 L( Q
一. 相关定义$ @4 ]3 Q, m# N# o& Y$ K
1.灯具:凡是能分配,透出或转变一个或多个光源发出的光线的一种器具,并包括支撑、 固定和保护光源必需的部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的设施。+ K# O! J. Z# h$ p& L
2.普通灯具:提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物和防水等级的灯具。% e( d/ U! Y" M! i! c" Z" E3 N- }- \
3.可移动式灯具:正常使用时,灯具连接到电源后能从一处移动到另一处的灯具。
' [0 N7 H, M4 J4.固定式灯具:不能轻易的从一处移动到另一处的灯具,因为固定以致于这种灯具只能借助于工具才能拆卸。# @" J5 t+ v* B: ]/ a; G" U2 Q) a
5.嵌入式灯具:制造商指定完全或部分嵌入安装表面的灯具。: ~ e$ H- @# D) t
6.带电部件:在正常使用过程中,可能引起触电的导电部件。中心导体应当看作是带电部件。
& ^4 l. O+ b+ E; I( D7.EN安全特低电压(SELV-safety extra-low voltage):在通过诸如安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与接地之间,其交流电压有效值不超过50V。
# f5 c4 R p3 Z6 H" t* T2 M8.UL低压线路:开路电压不超过交流电压有效值30V的线路。$ X. ?5 c8 }9 N+ V- `) b
9. 基本绝缘(EN):加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘。耐压应在2U+1000V以上(U:当地的电网电压)。
2 k1 I( P7 l$ `+ P* N' D1 B10.补充绝缘(EN):附加在基本绝缘基础上的独立的绝缘,用于基本绝缘失效时提供防触电保护。耐压值应在2U+1750V以上(单层)。* Q% U. c4 U4 p$ P2 w t$ R2 b
11.双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。; q8 X# z( B ]9 P( D; t
12.增强绝缘(EN):绝缘效果与双层绝缘相当的一种加强性绝缘。从总体上看,一般只为一层,但也可由多层组成,且各层不可明确进行分割并单独测量。耐压值应在4U+2750V以上。2 M0 P! w& s( K9 E9 r- r& b
13.CLASS O级灯(EN):仅以基本绝缘为电击保护措施的灯具,无接地等保护措施。4 \# a5 ]" n6 J4 A" j
14.CLASS I级灯(EN):除了基本绝缘为电击保护措施外,还采用了其它如接地等保护性措施的灯具。( Y6 Q' v1 O& Z+ l: d
15.CLASS II级灯具(EN):采取双重绝缘或增加绝缘为电击保护措施的灯具。其绝缘效果不依赖于接地或安装条件。) A6 H" [7 K4 y7 z. f/ ^- Q
16.CLASS III级灯(EN):使用特低安全电压(SELV)为防电击保护方式的灯具。
& a- z3 t7 X3 k8 C0 y# U0 K4 n17.普通可燃材料(normally flammable material):材料的引燃温度至少为200℃,并且在此温度时该材料不至于变形或强度降低。例如木材及厚度大于2mm的以木材为基质的材料。
5 J4 F: _& }5 D S4 q1 T18.易燃材料(readily flammable material):普通可燃材料和非可燃材料以外的一种材料。例如木纤维和厚度小于2的以木材为基质的材料。- Z+ M9 j4 K3 {+ g+ J
19.非可燃材料(non-combustible material):不能助燃的材料。例如金属、水泥等。* ^, z$ K3 X/ j6 [8 B
20:定型试验(type test):对定型试验样品进行测试,其目的是检验某一给定产品的设计是否符合有关标准的要求,但通过定型测试后的产品在生产阶段是否符合标准要求,需要以测试报告及相关文件来保证。
6 J! b8 u0 Q `# m4 ~2 A* o- b/ m8 e
二. 灯泡简介
- D2 z4 @- Q ?% O- I1.钨丝灯泡,包括白炽灯泡、石英灯泡及卤素灯泡等。
% {" K. R5 n! m7 {常用白炽灯泡有:Type A,B,C,G,R,T、5 D( {2 ]6 `' b4 p
欧洲灯泡Base – E14,E27。其中,英国亦可用B15,B22;
* {3 m' ~$ w% h7 B. R北美灯泡Base Type – E12,E17,E26。$ u% e7 i7 y6 P" D4 @7 ]0 _
E-Edison(爱迪生式螺丝口);B-Bayonet(卡口)' P1 ]7 J. e+ c. ]% g
A. 常用石英灯泡有Type T(JC),MR,JDR-C(GU10)。
$ P/ m8 z% S6 Q$ P) N+ Z& e2.荧光灯管,常用有FL(T5,T8,T12…),PL-S,PL-C,2D以及节能灯管。
; \* t0 M; ^7 n注:对钨丝灯泡及FL荧光灯管通常的表示方法为:表示类型(Type)的字母加上阿拉伯数字,例如:A19,B10,C7,G25,S11,T8…,其中阿拉伯数字表示灯泡的大概直径,如A19灯泡的直径D=19*1/8”,再乘以25.4即为以mm为单位的灯泡直径。, z% v1 I! c8 V/ ~8 [5 Y, G* e% W
特例:欧规R泡所跟的数字为灯泡实际尺寸,如R50,R80… d$ U# C, x, K
常见灯泡形状:) G5 i5 R, d! }1 ~+ k- v0 D( k
' E8 Q; U! J/ l, r& w
三. 灯具分类/ }9 A7 b6 } l. ]
(一)按安装方式:1 y# ~, U" q7 ^3 Z, C) {
可移动式灯具:台灯,挂式壁灯,落地灯
# N: z1 ^% C! L+ D固定式灯具:天花灯(吸顶灯),吊灯,壁灯,嵌入式灯,轨道灯。: c& u s- x5 q
(二)使用环境:/ Q# h; \/ {% J5 o" V* e
1.EN规格
g) @/ g) X" \( U1)户内使用:用符号 表示,金属件外表面要作防腐处理;
Q6 T* ]* u) g) Y* J3 V! |7 R2)户外使用:用符号 表示,金属件外表面要作防腐处理;
^3 e; V& u) J& f特别要求:喷水测试(即要求有最小Ф3.2mm漏水孔),金属件内外表面要作防腐处理。/ O: |- ?, f$ ~/ h/ `
2.UL/CSA规格3 \" p5 T( t1 m3 e4 v
1)干环境(DRY LOCATION):至多暂时湿气较大。例如起居室、客厅、厨房 等室内环境。
9 V/ b% F, ^2 R2 _; _2)潮环境(DAMP LOCATION):至少会周期性出现湿气液化现象。例浴室、地窖冷冻库等室内潮湿的环境以及在阳台天蓬内、大门遮雨罩等有上盖的户外环境。; F4 d3 z& W% A
3)湿环境(WET LOCATION):至少会遭受雨滴或水溅。例如地下、水中及所有户外环境和洗车场等可以淋到水的户内环境。+ k$ f0 [8 U8 ^( F: C& n" {
注:潮环境、湿环境主要特别要求:喷水测试(即要求有漏水孔最小3.2mm),金属件内外表面要作防腐处理,灯头导电触片需耐腐蚀(铜端片)。
. T. d! B! R; t6 F3 j(三)按使用标准类别
3 t$ L4 j: |4 d O1.北美体系:主要是UL/CSA规格体系。电压为AC100V~127V,60HZ,包括北美洲、南美洲的部分国家以及日本、菲律宾、台湾等前美国殖民地区。
, W# V8 M7 S5 v6 TUL Lab.按CSA标准对产品进行测试,合格则可用cUL MARK出口加拿大。( w& F6 f$ i$ f& M* B5 y4 F
我司目前的UL FILE:
& M' n3 p, P4 I5 ]# C1)E219568—可移动式灯具;9 T- G& M1 Q$ P
2)E203552—固定式灯具;. J; E- ]) C9 j S* n0 v7 g
2.国际电工委员会(IEC-International Electrotechnical Commission)体系:包括、欧洲、亚洲、澳洲、非洲、东南亚的绝大多数国家和地区。所列规格都为引用EN60598系列标准再加上本国(本地区)的一些特别要求(如电压,插头类型等)。我国于1957年参加IEC,目前是IEC理事局、执委会和合格评定局的成员。灯饰行业的国家标准GB7000系列对应于IEC60598系列。
' W3 \2 V5 l! c6 q9 y. m7 c其中IEC(EN)产品还可细分为如下类别:
/ ]/ d) _ m4 i8 T, ^(1)按防电击保护程度:
1 _* l5 Q$ A: @! `$ @A.CLASS 0级灯,无代表符号。( f3 v9 b5 g: {& ~& ~; B, a! X
特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/无接地。
0 E9 K5 Y- v" p D% EB.CLASS I级灯,无代表符号。单层绝缘结构,外露可触金属需接地。CLASS I 灯中可有部分结构为CLASS II结构。
$ [3 v0 O1 q* k. N9 k7 @0 t特征:电源电压为50V以上高压/单层绝缘/有接地。8 {/ f3 a6 A5 a1 y6 C4 r3 q ]
C.CLASS II级灯,用符号“ ”表示。II级灯通常为双重绝缘结构,但可以有部分结构为CLASS III结构(如变压器之后的低压部分)。(内置式变压器应设计为二类灯具)。" @' D* k2 C9 K8 \/ _4 X: X
特征:电源电压为50V以上高压/双重绝缘/无接地。: k, P8 y, M T7 d. ^
D.CLASS III 级灯。用符号“ ”表示,供电为安全特低电压SELV(外置变压器直插式灯具)特征:电源电压为50V以下低压/单层绝缘/无接地。. m: O# q( ~ S& I7 w
(2)按防尘防固体异物、防潮能力IP指数区分:IPXX) W9 ^4 I7 ~+ @( U1 j5 x; g
第一位数:防尘防固体异物指数,分0-6七个等级。数字愈大防尘防固体异物能力愈强。
. Y/ w: ] n1 b; @% e2 {( E+ d0:无防护; 1:防大于50mm的固体异物;
) v; I/ { P) z! n: E( G N2:防大于12mm的固体异物; 3:防大于2.5mm的固体异物;% z# |' _1 _: E' A' T
4:防大于1mm的固体异物; 5:防尘; 6:尘密3 X2 `$ I- B5 Q- J% t1 `) J
第二位数:防潮能力指数,分0-8九个等级。数字愈大防潮能力愈强;
9 h2 o$ A; `3 }1 Z' L0:无防护; 1:防滴(垂直); 2:防滴(倾斜15度);
: c- C$ G5 O* A4 h3 a3:防淋水(60度范围); 4:防溅水; 5:防喷水:5 `2 l. w1 ^5 p9 [# t/ Z3 f x
6:防猛烈海浪; 7:防浸水影响; 8:防潜水影响。
! S- Y$ X4 n: [, ^/ t; y$ G说明:1)普通灯具防护等级为IP20,一般不用标示。 L T0 V3 x: \: T: K
2)户外使用灯具的防护等级IP#一般都在IP23或以上,且需要标示。 W" v$ S+ y5 v2 p) q* ~7 D, g
(3)按安装面可燃性区分:$ o* W- U, K( A( t" `7 t2 M% Z
A.仅适宜于直接安装在非可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。6 G2 E8 e T9 L! h
B.适宜安装在普通可燃表面的灯具,用符号“ ”表示。
9 ?& r4 ~& s9 G$ zC.可安装在普通可燃表面且隔热材料可能盖住灯具的场合(即嵌入式),用“ ”: ~- m- |/ ~' M% p. U4 h/ D
表示。% b, C# Q5 s6 D G; U$ B
四. 主要电气元件1 S# }# d7 R9 X0 {1 W' W1 v# _& j
材质要求:3 i2 q: l0 l$ o. q0 c" i6 ]& w8 f
UL/cUL/CAS规格:
: N- r9 N' ]5 _: N5 f电流的载体(导电体)必须是铜、铜合金、镍合金,或不锈钢。( z$ Z! O3 }- y0 \3 K
EN规格:
" G) ~; F5 @4 r" _9 T. B. G载流部件(导电体)须由铜或含铜至少80%以上的铜合金或至少具有相同导电性能的材料制成。
6 L% F& p3 p5 e' S- ?% a, \* t1.灯头:
+ r' T, ^5 c. K. F1.1 UL/cUL/CAS规格(AC120V 60HZ)
4 ?8 K4 T: ?9 J9 k& M z' \ D规格为E26、E17、E12,多用陶瓷和电木灯头,不能使用铝灯头。E26灯头多为带开关, E17、E12灯头不带开关。要求有UL认证。 |
|