安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: gankan
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 做电源温升时温度跳动很大怎么回事??

[复制链接]
11#
发表于 2010-12-3 13:59 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
我也碰到过这种事情,我们的跳动范围更大,在10度左右。我们的负载是电感负载。
5 B- o: O* U8 E* @% f- Q给你个建议,一是将你的被测电源接地。二是将你的温升仪电源隔离,或者直接使用UPS供电。三是,看你的负载是否有问题,我们的负载是电感,此时的干扰会很大。四是你注意一个问题,你的电源在某些频率段,温升仪波动的最厉害,有时会超过10℃。
$ z# \$ R' w' i) d这样的波动不能简单的说明温升仪有问题,因为你只要把电源停下来就正常了。而且不是全部波动。
12#
发表于 2010-12-3 14:41 | 只看该作者
引用第8楼gankan于2010-12-03 11:32发表的  :
! [: V! G# X' X+ ^/ s我今天早上试了一下,每个点我都试过了,温升数据还是很飘,幅度很大。我是这样是点我粘好了,开始跑温升,我先拔点01点,看下数据怎么样,以此类推所有点都试过了。还是找不出问题。
两个原因:! m& j& Y3 w) k' |) m( b$ F* V
1.楼上各位说的贴在带电体上了,或者靠近带电体,受到干扰
! S/ u: J8 Y, l& A8 ~2.感温线(热电偶)触电接触不良,或者触头有一条线是虚连、或断开
13#
 楼主| 发表于 2010-12-3 14:49 | 只看该作者
我用的热电偶线没有断的,开始的时候我检查过了。我这边用的是电子负载仪,我每一点我都拔开了试过了,还是波动很大有时候有10℃。我是拔开一个点,其他的不动,每个试着拔过了。还有问题。
14#
发表于 2010-12-3 15:03 | 只看该作者
测试频率是多少?
15#
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:09 | 只看该作者
现在测试的是60Hz的频率
16#
发表于 2010-12-3 16:42 | 只看该作者
你试试50Hz
17#
发表于 2010-12-3 16:43 | 只看该作者
我之前有次测试电源也是你说的那样,但是没有那么大幅度。后来调整成50Hz就平稳了。
18#
发表于 2010-12-3 22:58 | 只看该作者
最简单的方法,重新找一个样品布点试试看,一般都能解决问题
19#
发表于 2010-12-3 23:31 | 只看该作者
还在讨论这事呀?电磁炉这么强的电磁场,就象热电偶贴在雷达天线上,还指望数据稳定?
20#
发表于 2010-12-4 13:20 | 只看该作者
引用第18楼山炮于2010-12-03 23:31发表的  :
  I" T/ Z6 u& \9 W2 G* ~还在讨论这事呀?电磁炉这么强的电磁场,就象热电偶贴在雷达天线上,还指望数据稳定?
电源变成电磁炉?不会嘛,也差不多,可以使用绞合连接的热电偶。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 23:29 , Processed in 0.066470 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表