安规网

用户名  找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距清明节还有0天1小时33分15秒
自2007年5月10日,安规网已运行 6538天
2025年4月3日 星期四 下午 10 点 26 分 44 秒
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备ASTC+那尔|沙特SASO Saber GCC 埃及COC水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2424|回复: 10

[电源产品] 关于 VDR 的保护

[复制链接]
发表于 2010-11-29 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在IEC60950-2005 中,有如下内容:+ L3 A& q: J. X$ L

6 N- p6 @" z5 N, e1.5.9.2 Protection of VDRs
* ]% |- P+ P. _* I5 {/ MFor protection against
2 w; S" m5 |3 `6 s' X! J􀀐 temporary overvoltages above the maximum continuous voltage,
7 A5 y' W, b1 x2 k% ~2 `; V# _$ d. y􀀐 thermal overload due to leakage current within the VDR, and
  {* e" n' K& ?  k4 @7 w  T* ]􀀐 burning and bursting of the VDR in the event of a short-circuit fault,9 F: X" b6 S6 p$ _3 V
an interrupting means having an adequate breaking capacity shall be connected in series with
8 x) O- a5 U9 q, V! Ythe VDR. This requirement does not apply to a VDR in a LIMITED CURRENT CIRCUIT.
, H, {+ e+ D6 `8 N! U. ANOTE 1 For temporary overvoltages from the AC MAINS SUPPLY, see IEC 60664-1.
$ V( N: J& \( x% {NOTE 2 During the lifetime of a VDR the leakage current increases with the number of switching cycles in the
5 _* W; c. A; H% v) bVDR. This leakage current causes a permanent and continuously increasing temperature stress, which can cause
0 f; N) b0 C7 H# F8 X+ H% U8 W) cthe VDR to burn or burst.
3 _3 ]; y; t. K. q% L% @& gCompliance is checked by inspection./ d$ K: ~7 j5 W' v0 m$ b7 O3 t' P
7 h" ?6 f! f" }+ q- i' j
关于这部分的内容,不知道大家是怎么理解的,我现在想向大家请教的是关于 MOV,也就是所说的压敏电阻的保护。不知道大家有没有遇到过,如果在功率比较大的产品中使用到MOV的话,不管是跨接在L-N之间还是L-G之间,是不是都一定要对MOV进行保护?比如说用一个fuse和MOV串联。
发表于 2010-11-29 19:48 | 显示全部楼层
当然需要保护( z' N: G8 h* C5 x( ^1 i/ y# g* k

" o) r$ {) V5 _3 Y2 d/ K  c这部分说简单点 就是VDR必须接在保险丝后,不能接在保险丝前.
 楼主| 发表于 2010-11-29 20:01 | 显示全部楼层
引用第1楼lanfeiyuner于2010-11-29 19:48发表的  :
3 g) @) U( ^, ~. [9 a当然需要保护( Z! i+ T7 B, c( S/ Z& v

) I1 N- u0 y* O3 C3 i1 L这部分说简单点 就是VDR必须接在保险丝后,不能接在保险丝前.
& t+ n- s: W* S$ {3 Y/ }
如果我没有保险丝,只有Braeker呢,比如说一个10A的braeker。这样行不行?
发表于 2010-11-29 20:26 | 显示全部楼层
如果breaker有认证,理论上可行,但是需要试验来检验
 楼主| 发表于 2010-11-30 11:26 | 显示全部楼层
引用第3楼bob_dai于2010-11-29 20:26发表的  :4 A0 t+ ~+ P4 T" W. k
如果breaker有认证,理论上可行,但是需要试验来检验
Break 当然要有认证啊,问题是,还是不行,但是我也找不到依据来反驳,所以还是一定要加个fuse和MOV串联保护。当然,小功率的Adapter前面有fuse就可以不用了,但是如果是那种几百上千瓦的电源,机构的工程师就会要求你加fuse保护了,我现在想和大家讨论的就是能不能在标准里面找到依据来说服机构的工程师,在我前面已经有了Breaker的情况下,可不可以不用加fuse对MOV进行保护。
发表于 2010-11-30 15:27 | 显示全部楼层
压敏电阻通常都是接在L、N之间,起到的是防雷击的作用,无所谓接在FUSE前或后,因为60950是有规定可以依靠建筑物进行保护。但是,一定是需要相关认证的
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:44 | 显示全部楼层
引用第5楼zhysff于2010-11-30 15:27发表的  :
! f3 C, B  y6 t2 J; Z  t! o压敏电阻通常都是接在L、N之间,起到的是防雷击的作用,无所谓接在FUSE前或后,因为60950是有规定可以依靠建筑物进行保护。但是,一定是需要相关认证的
5 L! s# R4 b7 I& ~. r3 H
是啊,最后还是不要加了,有认证并且通过附录Q的测试,就行了,结构也接受了。看来这个东西,不争取不行啊。
发表于 2010-12-1 13:23 | 显示全部楼层
我见过压阻电阻炸裂后的设备,它被封在环氧树酯中,烟黑了一大片区城,明显曾产生过明火。
发表于 2010-12-10 11:10 | 显示全部楼层
再次和几个机构确认过,要,在VDR电路中必须要加至少一个fuse来提供对短路故障和过热保护。
发表于 2010-12-10 12:56 | 显示全部楼层
学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2025-4-4 06:26 , Processed in 0.063097 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表