引用第6楼caballo3157于2010-11-12 12:39发表的 :
: n& U9 T1 q H4 Y这里面一个看似简单,但我认为有一定普遍意义的问题:工作电压是220V,为什么试验要做1250V耐压?特别是当涉及到具体触电事故。“你做1250V击穿,不能说明我220V致人触电”;而按照标准测试和判定器具正常使用是会漏电是什么关系?这些看似简单的问题如何回答?特别是如何向一个普通消费者解释?希望发表您的看法。 8 i: G/ \% [) C& G P
1250V的耐压的一个目的是验证电气间隙. 为什么是1250V这个在iec60664-1中有讲的, 考虑了过电压的问题.至于过电压是怎么引起的, 主要是从电网端来的, 比如雷电以及市电线路上的fault(比如小区内变电站内的)' y( @6 v k; z* r0 C
' f/ y6 [8 V/ X: @2 B; G
对应配电系统的问题要看IEC60364那个系列的标准.
! M$ X( A. P8 n* d# K: }% x6 e$ C1 e) ~: Y# S4 k/ e2 f% k( O
我觉得无需向原被告解释技术问题, 只要拿出法律法规的条款就可以了, 比如CCC清单上的产品, 必须符合相关的标准, 不符合就是有隐患.而这个隐患是可能导致触电死亡的绝缘问题
: Q$ b! X# x4 y' W4 f7 Y
/ O: t- c0 X* j2 [+ ~如果我是被告的话, 会质疑你出的报告的权威性. MS这个是你的业余工作[s:3][s:3][s:3] |
|