小弟公司有保险管的分断能力测试一直无法测试,因为设备很少,所以请教各位大哥大侠能否告知小弟该测试的设备?感激不尽!# I) |. {6 P2 H7 k/ U+ ]
具体测试要求如下:
3 f7 | K# q) g标准要求:6 C+ l6 Y! C3 X
实验用交流电流,通过改变串联电阻来调节电流,电路应在电压通过30°+/-5°时接通,交流电源的阻抗应小于相应电路总阻抗调节值的10%;
" K1 U9 l2 v; B" m8 O通过下列条件下的誓言来检验其是否合格
: [% A+ H c+ x9 r$ f# u4 p: p4 Ha) 额定分断能力;9 ~( b- K' E' }$ ^7 B2 i4 R
b) 通过预期电流的5倍,10倍,50倍,250倍的额定电流,但不超过保险管的额定分断能力;
# h% U" W. m1 i7 S/ U. n; u0 G3 e保险管动作后,回复电压应在保险管额定电压的1倍-1.5倍之间,并保持30s;1 X4 }. H! p( w, k2 d6 s/ J' [8 x
额定分断能力测试电路的功率因数为0.7-0.8,在较小预期电流下试验,电路的电感应保持不变,并且通过仅用改变电阻来调节电流;
1 r7 [9 ?7 T2 O4 _# c7 y. B4 w测试电路图:见附件6 S1 k4 c& C% b
图中字母释义:
! p% c/ {+ E+ B0 u1 Q) sA:供校准用的黄铜杆0 ?5 G" e: |* a* Q7 }/ Q/ Z) f
C:接通电路接触器6 E7 }( L9 G2 U, m, l
D:保护电源的断路器9 z5 t% l' `9 O; b$ }; |( x
F:受试熔断体
A, a6 D* @( F: bS:电源:阻抗要求小于测试电路总阻抗的10%8 D! @ ?5 v0 ~8 L1 B/ J. v
L:空气芯电感0.3mH+/-3%
0 a! }9 h- b/ Y0 j& ^( U @R1:串联电阻,调节到获得准确的预期电流
5 T2 s% T( z' w; k+ Z: wR2:并联电阻 40Ω+/-10%,起阻尼阻抗的作用7 H9 B7 R9 u; C, t: K5 i5 x2 B; s
其中安装保险管的夹具是有要求的,必须符合安规要求;
" O+ d8 `& s, _7 b( P电流范围:0A--1500A ,精度要可以调到小数点后3位小数;: `0 }* e# d. d v4 m2 h% Q1 P! Z
电源的相位角可调,不固定一定是30°; |