|
本帖最后由 comet_hu 于 2013-10-17 00:24 编辑
8 |8 ?% P- N3 E+ C
# J, P3 p. N. k谈一下我个人的理解,各位随便看看,不想引发争论。
4 s' `& N' U* V6 ]5 p# P问题可能要从两个方面来看:1.型式试验; 2.例行检验
( v* F% m8 d' D/ I- j% n对于型式试验,那就应该从标准中找答案,问题中说产品是950,以下引用4943。/ j: `0 e2 k8 b. R6 r
重点相关条文
0 R& n3 q; E. I2 i* y2.6 接地和连接保护措施 2 |/ T6 q6 L/ S/ q( P7 }4 P
2.6.1 保护接地
- n; u% i+ c4 b6 R' r% p8 d. b设备的下列零部件应当可靠地连接到设备的电源保护接地端子上。& a1 Z M" f& R0 R# n8 {
单一故障(见1.4.14)时可能带危险电压的可触及导电零部件;
, J; i- F6 B( C* U1 k$ M& k+ X2.6.3 保护接地导体和保护连接导体 2.6.3.1 ( [( _( E: b$ P2 x1 y
基本要求 保护接地导体和保护连接导体应当有足够的承载电流的能力。 5 z0 a- F) b# A+ P9 m# x+ g9 p" }! i7 b# h
2.6.3.4 接地导体及其连接的电阻
, H( t7 z1 t- I+ W" s. E1 w接地导体及其端子不得有过大的电阻。
0 \+ M/ `! j) s; |% X保护接地导体可认为符合要求无需进行试验。 8 k2 Q( \8 i) s" c
如果保护连接导体在其整个长度范围内满足表3B(见3.2.5)小导体尺寸要求并且他们的所有 端子满足表3E(见3.3.5)的小尺寸要求,则认为符合要求,无需进行试验。 通过检查、测量来检验其是否合格。
; U2 N' ~4 V9 S% {7 t' G, i对于保护连接导体在其整个长度范围内不满足表3B(见 3.2.5)小尺寸要求或其保护连接端子不全部满足表3E(见3.3.5)的小尺寸要求的可通过下列 试验来检验其是否合格。 . v8 x; g, R; J7 C1 q4 E r5 h* e
保护连接导体在下列规定时间内通过试验电流后测量其电压降。试验电流可以是交流也可以是 直流,试验电压不得超过12V。测量应当在电源保护接地端子和设备中按2.6.1要求需要接地的点之间进行。4 M* q+ A4 L, O! d7 H
分析一下:
. Q V. A3 X4 T1 \6 _% D; K问题来看,产品是I类设备,金属外壳。
" n! W5 V# p1 V! v6 ^. k: H0 {为什么要做接地电阻测试?8 J( A. Y O Q
“保护接地导体和保护连接导体应当有足够的承载电流的能力。”
) E4 ^) e; F8 d" k" D' P$ A% G) b什么要接地?% |/ r8 Q( h* e) e
“单一故障(见1.4.14)时可能带危险电压的可触及导电零部件”6 K% \1 F/ h9 T
那么金属外壳就一定要做接地电阻吗?
; t; T# E! O/ H6 R5 H4 K这个金属外壳的触及在标准意义上来说有危险吗?
+ y1 G k2 v3 Y1 o0 _) V9 ]! j 很多产品是I类设备,II类结构。根据CTL相关决议,这种产品是不能使用回字标记,声明为II类产品的。既然产品满足加强绝缘(或双重绝缘)要求,那这个金属外壳就不适用本条款了。
1 {& \2 f" x5 Q. g' a. x* P金属外壳是“可触及导电零部件”还是“保护连接导体”?
# l5 ]- c2 l* v5 q* h$ c+ J) F(分不清保护接地导体和保护连接导体的自己复习定义)4 U P' q6 `: N7 w5 C- I t& ^
肯定不是“保护接地导体”,再者“保护接地导体可认为符合要求无需进行试验”' x: p7 ]2 b* ]
如果是“可触及导电零部件”,那我们讨论金属外壳做接地电阻一开始就是一个伪命题。
2 K G) t0 I, u0 V; p 我们关心的只是“保护接地导体”与“可触及导电零部件”(金属外壳)”之间起连接作用的那部分,既“保护连接导体”
& p8 v6 k6 K5 U. [; v连接常见的有两种,一种是螺钉这种,那有螺钉、端子、耐腐蚀等要求; 一种是导线、导体,有尺寸、端子等要求。' b+ }& F) Y* p: b- Z; w! o
标准说明了“如果保护连接导体在其整个长度范围内满足表3B(见3.2.5)小导体尺寸要求并且他们的所有端子满足表3E(见3.3.5)的小尺寸要求,则认为符合要求,无需进行试验。”
8 n2 \ I2 \ @1 w- s8 W& |2 a# k(有多少人关注了这条?或者说有多少检测人员、工厂检查员、设计人员知道有这条,但又不敢在接地连续性这条打上N/A?难道就非要刮啊刮,测出个合格的数据,才放心?)如果连接的可靠性不能通过观察等确定,那应该做接地电阻测试,但测试位置是“电源保护接地端子和设备中按2.6.1要求需要接地的点之间进行”,是接地点,有多个的话,要考虑最远的接地点,没说是最远的“可触及导电零部件”吧
4 v- j# I ~; K呵呵,随便说说,不要在意,标准解释权不在我这里,不过我有机会的话,倒是可以当面和标准的编写者请教一下这个问题。1 [" w a) ?* u
|
评分
-
查看全部评分
|