|
安规系列测试仪基本知识
1 X; O. L( ]$ ~; I7 B* }, A安规系列测试仪主要是用来检测电器产品是否漏电、是否接地良好、会不会伤害人身安全的专用测量仪器,主要检测项目有耐电压、泄漏电流、绝缘电阻和接地电阻。 $ W$ k- v* {5 ]2 c5 M$ I$ F" b. X9 H+ Z5 m% F
( O X" f1 w9 K$ m/ V8 ?1、耐电压检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位,与电源进线端子之间施加一个几千伏高压(交流或直流),检测在这种高电压下有多大的漏电流,漏电流超过一定值时就可能对人身构成伤害。6 U$ u$ c h( O8 Q6 h4 U$ _1 q
8 [& F; y, G0 l) }4 h9 d: k2 i" [' `% f8 u: W3 N" l5 j, {2 Q6 \4 l" Y" r) f6 l$ x
2、泄漏电流检测:分为动态泄漏和静态泄漏。
6 }8 R' Z0 ^' w, |( U0 {8 Z/ v. U2 q# f0 t
3 n9 L" r/ @% F$ h. w, l/ q$ Y(1)静态泄漏:在被测电器的外壳和人体易触及的部位,分别与电源火线、零线端子之间施加额定工作电压的1.06倍电压,检测最大漏电流,此时被测电器不工作。施加的1.06倍电压应通过隔离变压器提供。: b& F% x( k) b5 n- e9 G' M W2 {! h, s \% ` z
8 l( V8 P; B l4 K- M, v
(2)动态泄漏:对被测电器供电运行的同时,进行与静态泄漏相同的检测(也称热态泄漏)。! p! u3 y! l: |6 q0 g8 B
8 g2 |6 z1 L1 N; m! ?, Q+ U+ n5 F) ~% L! c( H; f8 S
(3)选择泄漏电流检测仪器时,应重点选择泄漏电流的输入阻抗和隔离变压器的容量。测试仪的输入阻抗要求模拟人体的阻抗网络,不同的电器产品标准有不同的人体网络模型,应正确选择,相应的国家标准有GB9706、GB3883、GB12113、GB8898、GB4943、GB4906、GB4706。泄漏电流测试仪输出隔离变压器的容量应与被测电容容量相适合。当被测电器是电机等,其启动电流比额定电流大几倍时,应按启动电流考虑。 , r- g8 b1 O( h5 C
: L2 X' v1 j$ w2 Q1 h0 j4 f; L4 T% J' p* x( f2 a+ ^' ~
3、绝缘电阻检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位,与电源进线端子之间施加直流电压(一般为1000V、500V或250V),检测在这种电压下的漏电流,折算成绝缘电阻。5 L- u; U& r6 R m( Q: |
3 q. {3 e2 L7 A# X5 `
5 A" q: A- g3 @0 z* W4、接地电阻测试:对被测电器外壳与接地端子之间施加恒定的大电流(一般为10A或25A),检测在这种电流下的导通电阻。电阻过大起不到接地保护作用。 |
|