安规系列测试仪基本知识8 O4 F! r2 a# L7 M& V
安规系列测试仪主要是用来检测电器产品是否漏电、是否接地良好、会不会伤害人身安全的专用测量仪器,主要检测项目有耐电压、泄漏电流、绝缘电阻和接地电阻。 $ W$ k- v* {5 ]2 c
: o. H8 O0 e8 k3 q3 D2 [- f
7 u. N$ {* c& L* L( A1、耐电压检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位,与电源进线端子之间施加一个几千伏高压(交流或直流),检测在这种高电压下有多大的漏电流,漏电流超过一定值时就可能对人身构成伤害。6 U$ u$ c h( O8 Q6 h4 U$ _1 q( T: `, T8 }$ r- U6 ?
4 h9 d: k2 i" [' `% f8 u: W3 N" l
" `6 n, A8 R' U& F2、泄漏电流检测:分为动态泄漏和静态泄漏。& k% N0 }! S2 V( x
0 {8 Z/ v. U2 q# f0 t- V( P X8 z. i/ X; _, c Q
(1)静态泄漏:在被测电器的外壳和人体易触及的部位,分别与电源火线、零线端子之间施加额定工作电压的1.06倍电压,检测最大漏电流,此时被测电器不工作。施加的1.06倍电压应通过隔离变压器提供。: b& F% x( k) b5 n- e9 G' M
& t: L9 ^- w/ Q7 Q3 ?" @$ {; Y
0 \& m5 v+ l* K% n(2)动态泄漏:对被测电器供电运行的同时,进行与静态泄漏相同的检测(也称热态泄漏)。3 J2 g, |" d% q1 t
8 g2 |6 z1 L1 N; m! ?, Q+ U+ n
: E7 u) d7 b+ S6 d# h1 I(3)选择泄漏电流检测仪器时,应重点选择泄漏电流的输入阻抗和隔离变压器的容量。测试仪的输入阻抗要求模拟人体的阻抗网络,不同的电器产品标准有不同的人体网络模型,应正确选择,相应的国家标准有GB9706、GB3883、GB12113、GB8898、GB4943、GB4906、GB4706。泄漏电流测试仪输出隔离变压器的容量应与被测电容容量相适合。当被测电器是电机等,其启动电流比额定电流大几倍时,应按启动电流考虑。 * T9 `. T E& t6 H5 e) X1 R) |
: L2 X' v1 j$ w2 Q1 h0 j) M( s. z8 a: t% e2 |
3、绝缘电阻检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位,与电源进线端子之间施加直流电压(一般为1000V、500V或250V),检测在这种电压下的漏电流,折算成绝缘电阻。5 L- u; U& r6 R m( Q: |* L9 a( B( m0 A5 F3 `* C
, l) X1 E( @0 b2 y+ q6 s! r3 ?: X
4、接地电阻测试:对被测电器外壳与接地端子之间施加恒定的大电流(一般为10A或25A),检测在这种电流下的导通电阻。电阻过大起不到接地保护作用。 |
|