安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2195|回复: 13

[综合话题] 一个关于接地电阻测试的问题

[复制链接]
发表于 2010-9-21 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
普通喷涂钢板的喷涂层算不算基本绝缘?比如说电热水器的外壳。
/ |( i' u0 ~0 B5 ^. z' ]3 R如果不算绝缘,那么它的接地电阻应该怎么测?不管哪个点,只要是有喷涂的部位,绝缘值肯定是大于0.1欧姆的。
2 }( x' m3 O) X2 V9 K4 P) w
$ Q6 B, ^$ h* i2 b3 _; v* I各位大侠指教!
发表于 2010-9-21 16:07 | 显示全部楼层
喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试
 楼主| 发表于 2010-9-21 16:58 | 显示全部楼层
引用第1楼daxia121于2010-09-21 16:07发表的  :
7 d4 x/ J2 Z; V* z, O6 ?& M喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试
0 |3 t/ `2 ~- o; O8 V
4 ^( {; A4 |- z, `: ^$ z

- q2 g" l& q  |$ h难道我得把所有的涂层都刮掉再测?不全部刮掉,我也没法判断哪个位置电阻才是最大的?要全部刮掉涂层,这活可不好玩。
发表于 2010-9-21 17:01 | 显示全部楼层
1楼的看法是对的,楼主可以选择距离接地端最远的位置刮掉涂层。
发表于 2010-9-21 17:06 | 显示全部楼层
最远端测接地
发表于 2010-9-21 17:27 | 显示全部楼层
只要刮掉最远端 你用夹子夹的地方
发表于 2010-9-23 08:33 | 显示全部楼层
涂层不能算是基本绝缘,你可以取暂时未喷涂的外壳组装后进行测试阿,3楼说的没错,取最远端测试
发表于 2010-9-23 10:23 | 显示全部楼层
喷涂的地方检查确实是比较麻烦的6 }- {0 b* T1 Z, O) W+ A% I4 U4 Z
生产的时候就不能全检接地电阻了
发表于 2010-9-23 16:08 | 显示全部楼层
没错,就是在离接地端子最远端,将绝缘漆刮掉,再测试绝缘电阻!
发表于 2010-9-23 22:54 | 显示全部楼层
1,保证接地位置没有涂层;+ t+ y* M) ?8 \# S6 ^2 `7 H: U
2,保证测试有位置测试,尤其在生产线上的测试一定要保证;
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 11:50 , Processed in 0.066249 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表