工作电压测量的疑问?: u, p; e7 p4 D" n" J( b ]* \
引用barry写的安规设计手册中2 c* O& E# ]7 g3 Z3 O
4.1工作电压的测量2 a5 X4 T4 e& O' U# _' W1 h
在确定工作电压时,下列所有要求都适用:
: r; r+ l( M* m6 l) za.额定电压值或额定电压范围上限值应:4 W) ]- D `2 ]1 ^7 n* P8 n# V
-用作一次电路和地这间的工作电压;和
1 M- F" w$ T4 S3 j; [ -在确定一次电路和二次电路之间的工作电压时应考虑;和
/ v- {$ D# Z+ E( G, G) _( k u, ob.未接地的一次电路可触及导电零部件应假定其是接地的;和2 m% E4 ]8 X0 U
! V6 @3 r, H6 G" U! n
假定接地?从什么方面来考虑的?二次就不用考虑接地的吗?是指测L-N之间的工作电压吗?
7 M. _: h) b0 i. |2 Z. y& c, D/ |$ N' s8 b2 w0 L) X4 J
“未接地的可触及导电零部件应假定其是接地的”,這里的“一次電路”有誤,應將其 ’一次電路’ 4個字刪除,(抱歉呵)
' c8 y5 z+ C) ?' y& R+ E這個假定適用於考慮所有位置的工作電壓,不是只針對L、N之間。1 }7 E0 Z% p/ X% p6 {
9 O, g( T1 k) m
+ W. l: Y0 a$ ~8 K( I8 M3 k& N( g: G( V' O& K* o! I
c.如果变压器绕组或其它零部件是接地的,即不与相对于地有确定的电位的电路连接,则应假定该变压器绕组或零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压;和
, h- p8 |( O. q/ [
: R! w: i2 V6 o0 ~通常测工作电压的时候,把二次电路的低压端与一次电路的N端短路获得参考电压,假设一次电路中的N电位对一次电路中的参考地电势差相差很大,还是把N端和二次电路中的低压端短起来吗?会出现异常情况吗?这样获得参考电压可以理解,可是对原本的电路不就变化了吗?该怎么理解呢?
# P$ N6 r/ d5 ], L# W
; H- N5 Z0 i5 I 答:因為測試工作電壓時是通過隔離變壓器進行的,隔離變壓器的N端和地線之間根本不會形成回路,所以不會有什么異常問題出現的。6 L* f: F1 p; M2 U% g+ ^; [9 ^
因為沒有回路,所以也不會形成電流,不會對原本的電路有所影響。9 K, j+ d# R5 F. k% O
(不好意思,又在我的手冊中發現一個BUG,手冊寫得很早,見諒。正確的做法是,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點)8 \: {9 c5 h k( g: a6 u+ m
& q, Z$ t* {, r" l) z7 P3 _" p3 m
1 M7 v+ s4 @# Y9 @( Y2 t! T
. ~% L- @' D% E; M6 O) \% R如果变压器的输出端有一个是接地,是二次电路的参考地,如果把此地端和一次电路N端短起来,可以理解产生最高工作电压.如果是输出端不是接地的,但是二次电路中又有参考地,那么测工作电压是把二次电路中的参考地与一次电路的N短短起来获得参考电压吗?还是与一次电路中参考地短起来?d.) K# _6 O7 K x4 h
& F9 D2 D: _" q- J# V7 N
答:需要,將二次电路的低压端与一次电路的N端短路,再與PE短接起來,以獲得公共參考點。& h: q; y* J* ^% R1 I
8 D; ]% C+ q, t% b
5 H, j( P: M' E' q9 W6 i
$ {* B# r7 c: [$ D& T, G. H
7 r2 F& n$ n' v0 ?8 p6 p# l' o
如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压,应按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在其它绝缘上产生最高工作电压;和
# ]* d. ~0 Q* u7 z1 U% B
7 M' _5 h% W3 X y假定附加绝缘短路?附加绝缘指什么?哪里是附加绝缘,短路又如何理解?* b1 l- }. r+ e
$ H! P+ H; \2 D* P8 A2 ?# `
- _8 n6 A8 Z& v
答:附加絕緣標准中有詳細介紹,還是多看看標准吧。
- N" l" a5 V$ N Q. W
6 N3 n5 Y7 s' g( c3 Z0 v# `$ r
5 J Q4 j3 K. t' Z. {; R |
|